в Гугле ошибку Indoor unit capacity error. .... Контрольный список устранения неполадок связи
Вытяните отсоединение в течение 5 минут, проверьте, не появляется ли код ошибки.
Если код ошибки снова появляется, проверьте наличие свободных проводов между внутренним и наружным блоками.
Входящее напряжение переменного тока в конденсатор должно быть между 187 В переменного тока и 253 В переменного тока для всех моделей, кроме систем: 9CQ, 12CQ, 9RQ, 12RQ, 9R2, 12R2, 9RL2 и 12RL2 (115vAC). Напряжение переменного тока должно быть таким же, как в конденсаторе, так и на внутреннем блоке на клеммах 1 и 2.
Проведите напряжение постоянного тока, чтобы определить, возникает ли проблема с наружным блоком, внутренним блоком или полевой проводкой.
При отключении питания от разъема снимите полевой провод № 3 с клеммной колодки наружного блока. После снятия снова включите разъединитель и с помощью измерителя в постоянном напряжении проверьте провод на массу. Обратите внимание, устойчиво ли или нет напряжение.
Затем проверьте винт клеммы №3 на землю и обратите внимание, если напряжение стабильно или снова колеблется.
В этом тесте напряжение должно постоянно колебаться в пределах 60-130 В постоянного тока. Где бы ни было устойчивое напряжение, где проблема может быть.
Убейте питание от разъединения снова и поместите провод № 3 в клеммную колодку.
Проведите те же испытания в помещении и обратите внимание, если вольт постоянного тока устойчив или колеблется. Проблема заключается в том, где постоянное напряжение. Однако не все внутренние блоки будут колебаться на винте клеммы № 3 на землю. Для получения списка этих моделей нажмите здесь.
Например, установившееся напряжение на обоих концах полевого провода №3 может указывать на возможный короткое замыкание или возникновение проблемы с проводом. Проверьте гайки, сращивания и т. Д. Устойчивое напряжение на клеммной колодке может указывать на проблему с платой или компонентом на наружном или внутреннем блоке.