можно ли подключить наружный 24 блок к внутренним блокам девяткам 3 шт.

Автор Тема: можно ли подключить наружный 24 блок к внутренним блокам девяткам 3 шт.  (Прочитано 1784 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

medvedeviv84

  • Гость
« Topic Start: 24 Июля 2017, 11:51:33 »
Здравствуйте, после пожара остался наружный блок 24. и есть внутренние блоки 07-09 мощности. можно ли их запаралелить?? поставить 2 или 3 шт 09 внутренних интересует в первую очередь фреонная трасса, с электрикой думаю разберемся)

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #1: 24 Июля 2017, 23:11:30 »
Лучше последовательно, при паралельном сложнее добиться стабильности, может назад возврвщаться жидкарь

Ремонт кондиционеров