По поводу большого конденсатора советую почитать все того же Котзаогланиана в разделе "Слабый испаритель". Все сразу станет понятно.
По поводу трассы - с каждым годом производители стараются увеличивать эти показатели (по крайней мере в сравнении с R-22 они получше стали), а у заказчика всегда аппетит опережает любые технологии.
Сильно превышать эти показатели не советую.Обычно 10-15% допустимо. Плюс еще нужно учитывать, что могут быть повороты, перепады, а это дополнительные сопротивления.
На Чиго например пишем на полупроме 20м (производитель не для протокола говорит, что 30м прокачают, а документально подтвердить боится, редиска). В то же время конкуренты со всем тем же самым пишут все 50м и 30м перепад высот (врут скорее всего, хотя проверять надо).
Брать блок сильно превышающий необходимую мощность тоже не стоит - циклить будет.
По поводу увеличения диаметра трубы уже писал как-то: несколько лет назад проводили опыт - газовую трубу увеличили на один типоразмер и вместо разрешенных 15м дали 45м. На холод работал исправно, а не тепло вообще никак.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.