ККБ

Автор Тема: ККБ  (Прочитано 3963 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Samorod

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 13
« Topic Start: 11 Декабря 2015, 13:27:04 »
Всем привет. У меня такой вопрос.Есть вентиляционная установка с охолождением к ней подключено два наружных блока по 17 кв. Можно-ли подключить один мощный блок в замен двух? И если да то как?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #1: 13 Декабря 2015, 13:56:54 »
А сейчас как? Внутри два испарителя, как ори расположены?
Ну а вообще можно
Вы больше информации дайте что хотите и что есть

Samorod

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 13
« Ответ #2: 14 Декабря 2015, 14:57:44 »
Вот такая система

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #3: 14 Декабря 2015, 15:11:49 »
Фотографии не намного проясняют ситуацию.
Скорее всего испаритель в вентустановке двухконтурный и на каждый контур подсоединен свой наружный блок.
В принципе можно поставить одну наружку, а трубы от нее перед самым подключением к установке раздвоить рефнетами. Вопрос в том как это будет выглядеть в управлении.
Также из фото видно, что блоки стоят внутри помещения, потолки не очень высокие. Но наружные блоки мощностью 35 кВт как правило имеют вертикальный выдув, т.е. нужен будет воздуховод для отведения горячего воздуха (вообще блок предпочтительнее установить на улице).
И обязательно учесть на каком фреоне работает установка (большинство из них предназначены для использования на R22 или R407).
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

Samorod

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 13
« Ответ #4: 14 Декабря 2015, 16:18:42 »
Да спасибо. Наружка будет на улице.

Ремонт кондиционеров