Маслоподъемная петля

Автор Тема: Маслоподъемная петля  (Прочитано 23990 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Мавр

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 14
« Topic Start: 04 Декабря 2013, 08:52:49 »
У кого из форумчан есть опыт реализации маслоподъёмных петель? Возникла проблемная ситуация, когда кондиционер 36 по горизонту из подвала идёт около четырёх метров, а следом вертикаль примерно такая же по длине, в этом случае нужно её делать или нет?



wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #1: 04 Декабря 2013, 09:06:02 »
У Данфоса по этому поводу методичка есть, щас скину ссылку

RusLan_80

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 17
« Ответ #2: 04 Декабря 2013, 09:09:30 »
Не знаю как другие думают, я бы предложил примерно вот такой вариант решения проблемы, делайте свои замечания, только по теме:

Снобист

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 16
« Ответ #3: 04 Декабря 2013, 09:17:52 »
Моё мнение, что вот прям жизненной необходимости нет, учитывайте, что кондиционер может и на тепло работать, да ещё и скорость газа больше чем в холодилке, так что - можно ровно прокладывать.



VVViktor

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 22
« Ответ #4: 04 Декабря 2013, 09:22:04 »
Моё мнение, что вот прям жизненной необходимости нет, учитывайте, что кондиционер может и на тепло работать, да ещё и скорость газа больше чем в холодилке, так что - можно ровно прокладывать.
По скорости газа никто и не спорит, что выше, чем в холодилке, но при любом раскладе уклон, даже незначительный, лишним не будет, вреда уж точно никого, а польза весьма может быть ощутимая.

RusLan_80

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 17
« Ответ #5: 04 Декабря 2013, 09:27:03 »
Поддержу, то что, масло будет лучше возвращаться (независимо от работы на тепло или на холод), если применить уклон - очевидный факт и если есть возможность без значительных усилий реализовать её, почему бы не воспользоваться?


Vest

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 18
« Ответ #6: 04 Декабря 2013, 09:33:39 »
У кого из форумчан есть опыт реализации маслоподъёмных петель? Возникла проблемная ситуация, когда кондиционер 36 по горизонту из подвала идёт около четырёх метров, а следом вертикаль примерно такая же по длине, в этом случае нужно её делать или нет?
Так у Вас перепад высот небольшой, вполне можно обойтись и стандартными схемами, если только для перестраховки и для собственного успокоения, ну ещё что бы опыт получить, а так считаю - можно и без неё вполне.

Снобист

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 16
« Ответ #7: 04 Декабря 2013, 09:38:37 »
Если мануал глянуть, то там вообще рекомендации прописаны, что длина трассы не больше десяти метров, а перепад высот между блоками пять метров.



VVViktor

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 22
« Ответ #8: 04 Декабря 2013, 09:44:23 »
Если мануал глянуть, то там вообще рекомендации прописаны, что длина трассы не больше десяти метров, а перепад высот между блоками пять метров.
Я и не настаиваю категорично на петле, а говорю, что уклон лишним не будет, тем более, что для его организации не требуется привлечение дополнительных ресурсов, но если нет желания, то я и не настаиваю!

Снобист

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 16
« Ответ #9: 04 Декабря 2013, 09:49:12 »
Да просто кривая трасса, без особой необходимости может не понравится заказчику, будут претензии, если уж совсем без неё никак тогда ладно, но кривить без особых на то причин - не вижу смысла.

VVViktor

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 22
« Ответ #10: 05 Декабря 2013, 05:36:24 »
Да просто кривая трасса, без особой необходимости может не понравится заказчику, будут претензии, если уж совсем без неё никак тогда ладно, но кривить без особых на то причин - не вижу смысла.
Уверен, что в нашем деле внешняя эстетика должна быть вторична, а на первом месте - функциональность и обеспечение гарантий нормальной работы!


Мавр

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 14
« Ответ #11: 05 Декабря 2013, 05:45:02 »
Получается, что конкретной чёткой системы когда, что и как делать,  по моему вопросу нет? Каждый основывается на своём личном мнении из ходя из полученного опыта работы?

RusLan_80

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 17
« Ответ #12: 05 Декабря 2013, 05:56:25 »
Так опыт и есть главный критерий оценки истинности утверждения))) По моему всё ясно - при данных вводных можно делать, но не обязательно, решать Вам.

Мавр

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 14
« Ответ #13: 05 Декабря 2013, 06:05:41 »
Так опыт и есть главный критерий оценки истинности утверждения))) По моему всё ясно - при данных вводных можно делать, но не обязательно, решать Вам.
Ну хорошо, абстрагируемся от моего случая,  но есть же ряд ситуаций, где так не получится - нужна будят чёткая конкретика и ясность понимания всех действий!

RusLan_80

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 17
« Ответ #14: 05 Декабря 2013, 06:18:26 »
Хорошо, давайте рассмотрим более конкретный пример, приводите, думаю, что и для него найдётся  подходящий вариант реализации решения.

Ремонт кондиционеров