Конденсат выдувается вместе с воздухом из кондиционера

Автор Тема: Конденсат выдувается вместе с воздухом из кондиционера  (Прочитано 18914 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Васильич

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 15
« Topic Start: 19 Июня 2014, 19:06:28 »
китайский сплит 9ку, установлен месяц назад, вчера появилась такая бяка, через полчаса работы начинается активный выброс воды вместе со струей охлажденного воздуха.
Снял кожух внутреннего блока, дренаж работает отлично, ванночка практически пустая поэтому вариант с захватом воды вентилятором из ванночки исключен.
Так получилось, что пробовал померить скорость вращения вентилятора, чтобы понять в чем дело, но увы не это ни о чем не сказало. Из кондиционера в разные стороны летит вода, которая похоже падают на вентилятор с верхней части испарителя, но любопытно, что это происходит именно с левой стороне испарителя, хотя сами трубки приделаны в правой части. решил измерить температуру на входе, показало 23 градусов,а вот на выходе 11, а на улице в данное время 35 градусов.
Думал, что есть какая утечка, но при проверке ничего не выявилось.
Если рассмотреть краны наружного блока, то они  покрываются "испариной", и не от холода, а наоборот похоже от высокой температуры.Наружный блок, работает как часы, на него жалоб нет вообще.
Есть еще мысль давление фреона измерить. Но если там все в норме, то на что стоит внимание тогда обращать?
 
Ремонт в комнате не делали? Такое бывает,когда конденсату что-то мешает стекать по ламелям

Ремонт кондиционеров