Друзья, скажите пожалуйста, как правильно подбирается мощность кондиционера? Можно рассчитывать исходя из квадратного метра. К примеру, какой мощности должен быть кондиционер, если комната площадью 15 квадратных метров?

144

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 347
« Ответ #1: 15 Августа 2015, 08:07:25 »
Tеплопритоки помещения Q1, в зависимости от объёма рассчитываются по формуле:

- Теплопритоки, возникающие за счет разности температур внутри помещения и наружного воздуха, а также солнечной радиации Q1, рассчитываются по формуле:

Q1= V*qуд,

Где V= S*h – объем помещения;

S – площадь помещения;

h – высота потолка;

qуд – удельная тепловая нагрузка, принимается:

30 Вт/м3 – если нет солнца в помещении,

35 Вт/м3 – среднее значение,

40 Вт/м3 – если большое остекление с солнечной стороны.

- Теплопритоки, возникающие за счет находящейся в нем бытовой техники Q2.

В среднем берется 300 Вт на один компьютер в полной комплектации ( или 30% от мощности оборудования).

- Избыточное тепло от людей, находящихся в помещении Q3.

Обычно для расчетов принимается:

1 человек – 100 Вт (для офисных помещений),

100 – 300 Вт (для ресторанов, помещений, где люди занимаются физическим трудом).

Q=Q1+Q2+Q3

К подсчитанным теплопритокам прибавляется 20% на неучтенные теплопритоки:

Qобщ.= (Q1+Q2+Q3)* 1,2 Вт.

Коэффициэнт 1,2 в этой формуле обязателен только для офисов магазинов или других мест где теплопритоки могут измениться по каким-то причинам(например станет больше работников).

Такой расчет необходим для больших помещений,офисов, магазинов и серверных комнат,потому что "на глазок" можно ошибиться очень сильно, и кондиционеры будут работать на износ не достигая заданных температур в часы пик,или будут старт-стопить постоянно и выдавать слишком большой поток воздуха и шуметь,из-за того что мощность избыточна.

ruben

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 15
« Ответ #2: 16 Августа 2015, 22:24:34 »
Обычно вообще не учитывают 80% параметров, которые были описаны выше. Считают только исходя из квадратных метров, но это не совсем правильно я считаю.

Buvalui

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 20
« Ответ #3: 19 Августа 2015, 11:36:35 »
Обычно вообще не учитывают 80% параметров, которые были описаны выше. Считают только исходя из квадратных метров, но это не совсем правильно я считаю.
Не учитывают только новички или те, кто не совсем профессионально к этому подходит. Для того, чтобы в итоге не было потом никаких претензий, лучше конечно все эти моменты заранее просчитать, как следует.

Коля

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 10
« Ответ #4: 19 Августа 2015, 14:52:22 »
А если сначала подобрать кондиционер с учётом того, что дом или комната не утепленная, потом как? Не снимать же его? Не все модели могут работать на минимальных режимах.

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #5: 22 Декабря 2015, 15:06:17 »
Хотел создать новую тему, но оказывается, что уже ее поднимали.
Вот какие рекомендации дает издание "Все о кондиционерах" под ред. Л. Корха:

"Для того, чтобы правильно подобрать кондиционер, необходимо вычислить теплопоступления, которые он должен погасить. Мощность кондиционера должна перекрывать их максимальное значение, которое рассчитывается по формуле:
Q = Q1+Q2+Q3+Q4+Q5, где
Q1 – теплопоступления от солнечной радиации, а при использовании электрического освещения, от искусственного света.
Q2 – теплопоступления от находящихся в помещении людей.
Q3 – теплопоступления от офисного оборудования.
Q4 – теплопоступления от бытовой техники.
Q5 – теплопоступления от отопления.
1. Теплопоступление от солнечной радиации. Прежде всего, зависит от площади и расположения окон. В большинстве случаев именно оно и составляет львиную долю всего поступающего в помещение тепла.
А) На широте Москвы теплопоступления через один квадратный метр остекления будут:
Северная ориентация – 81 Вт/м2
Южная ориентация – 198 Вт/м2
Юго-восточная ориентация – 244 Вт/м2
Северо-западная ориентация – 302 Вт/м2
Юго-западная ориентация – 302 Вт/м2
Северо-восточная ориентация – 337 Вт/м2
Восточная ориентация – 337 Вт/м2
Западная ориентация – 395 Вт/м2
Горизонтальное остекление – 576 Вт/м2
Если окно затенено деревьями или имеются плотные светлые жалюзи, приведенные величины
делят на коэффициент 1,4.
Б) Теплопоступления от стен существенно меньше, поэтому в ряде случаев ими пренебрегают:
Северная ориентация – 19 Вт/м2
Северо-восточная ориентация – 34 Вт/м2
Южная ориентация – 36 Вт/м2
Северо-западная ориентация– 30 Вт/м2
Восточная ориентация – 40 Вт/м2
Юго-восточная ориентация – 40 Вт/м2
Западная ориентация – 43 Вт/м2
Юго-западная ориентация – 47 Вт/м2
Межкомнатные перегородки, потолок и пол – 2-15 Вт/м2, в среднем 8-9 Вт/м2
Потолок последнего этажа. При наличии чердака – 23-70 Вт/м2, без чердака – 47-186 Вт/м2 в зависимости от конструкции крыши и чердака.
В ряде случаев учитывают и капитальность стен, умножая или деля приведенные значения на ко-
эффициент 1,2.
В) Кроме того, необходимо учесть вентилируемый объем помещения (объем за вычетом оборудования и мебели) из расчета 6 Вт на 1 м3 жилого или офисного помещения и 19 Вт на 1 м3 магазина, кафе или ресторана.
Г) Если вдруг теплопоступления через остекление меньше теплопоступлений от искусственного освещения, то в расчет принимаются именно эти величины. Можно посчитать мощность лампочек, исходя из того, что теплопоступления от ламп накаливания равны их мощности, а для люминесцентных ламп используется коэффициент 1,16. Можно поступить и по другому. Учитывая, что есть стандарты освещенности помещений, теплопоступления от искусственного света можно взять из расчета 25-30 Вт на 1 м3.
Необходимо учесть, что приведенные здесь значения справедливы для широты Москвы, а огрублены для средней полосы России. Где-нибудь в Краснодаре теплопоступления будут существенно больше.
В ряде источников, например книге, изданной компанией Евроклимат, дается упрощенная методика оценки теплопоступлений от солнечной радиации: Q1 = S h q
где: S- площадь помещения (м2), h – высота помещения (м), q – коэффициент, равный:
- 30 Вт/м3, если в помещение не попадают солнечные лучи (северная сторона здания);
- 35 Вт/м3 для обычных условий;
- 40 Вт/м3, если помещение имеет большое остекление с солнечной стороны.
Расчет по этой методике применим для квартир и небольших офисов, в других случаях погрешности могут быть слишком велики.
2. Теплопоступления от находящихся в помещении людей. Один человек в зависимости от рода занятий выделяет
Отдых в сидячем положении – 120 Вт
Легкая работа в сидячем положении – 130 Вт
Умеренно активная работа в офисе – 140 Вт
Легкая работа стоя – 160 Вт
Легкая работа на производстве – 240 Вт
Медленные танцы – 260 Вт
Работа средней тяжести на производстве – 290 Вт
Тяжелая работа – 440 Вт
3. Теплопоступления от офисного оборудования. Обычно они принимаются в размере 30% от потребляемой мощности. Для примера:
Компьютер – 300-400 Вт
Лазерный принтер – 400 Вт
Копировальный аппарат – 500-600 Вт
4. Теплопоступления от бытовой кухонной техники.
Кофеварка с греющей поверхностью – 300 Вт
Кофемашина и электрочайник – 900-1500 Вт
Электроплита – 900-1500 Вт на 1 м2 верхней поверхности
Газовая плита – 1800-3000 Вт 1 м2 верхней поверхности
Фритюрница – 2750-4050 Вт
Тостер – 1100-1250 Вт
Вафельница – 850 Вт
Гриль – 13500 Вт на 1 м2 верхней поверхности
При наличии вытяжного зонта, теплопоступления от плиты делятся на 1,4.
При расчете теплопоступлений от бытовой кухонной техники необходимо учитывать, что все приборы сразу никогда не включаются. Поэтому берется наивысшая для данной кухни комбинация. Например, две из четырех конфорок на плите и электрочайник.
5. В ряде случаев, в высоких зданиях с большой площадью остекления, кондиционирование бывает необходимо уже в марте, когда отопительный сезон еще не закончен. В этом случае в расчете необходимо учитывать теплоизбытки от системы отопления, которые можно принять равными 80-125 Вт на 1 м2 площади. В этом случае надо учитывать не теплопоступления от внешних стен, а теплопотери, которые можно принять равными 18 Вт на 1 м2."

В заключении выкладываю Exel файл, по которому упрощенно можно посчитать необходимую мощность кондиционера. Расчеты получаются более менее верными.

Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

роман : )

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 242
« Ответ #6: 23 Декабря 2015, 21:48:08 »
ещё бы хотелось прочитать про расположение систем кондиционирования и вентилирования ( вытяжки , притока ) больше конечно вытяжка интересует , так как часто сталкивался с ситуацией где и кондиционирование надо заказчику и вытяжную систему ( зонты , или общую ) есть ли какие нибудь расчёты или рекомендации так сказать из проверенных источников , по монтажу и эксплуатации , советы про то что работать должно либо то либо то уже наслушался ( советуйте это заказчикам ) да и не всегда получается так в процессе какого нибудь производства

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #7: 24 Декабря 2015, 09:49:30 »
С приточками несколько сложнее (по крайней мере я не так тесно связан). Попробую, что-нибудь поискать при случае.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

роман : )

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 242
« Ответ #8: 25 Декабря 2015, 14:03:41 »
с вытяжкой проблема в том что - стоит зонт над плитой на кухне ( большая кухня промышленная плита ) он вытягивает  локально горячий воздух над плитой с одной стороны помогая кондиционеру в этом же помещении , другая сторона проблемы что он так же вытягивает весь воздух из помещения в том числе и охлаждённый  кондиционером , из притока дует воздух с улицы тёплый , это всё касается эксплуатации летом , зимой притока достаточно с улицы для охлаждения

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #9: 25 Декабря 2015, 14:57:27 »
Я так понимаю, что это существующий объект. Тогда нужно знать какая вентустановка там стоит (мощность, какой воздухообмен реально выставлен на контроллере) и насколько она подходит данному помещению. Для кухни запас мощности блока должен быть пожалуй не меньше 1,5. Хорошая система фильтрации воздуха, который циркулирует через кондиционер (фильтры должны быть специальными маслоулавливающими). Ну и наружку я бы поставил инверторную для регулировки производительности в зависимости от загрузки.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

роман : )

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 242
« Ответ #10: 25 Декабря 2015, 22:53:07 »
наш профиль вентиляция , и такие объекты очень часто попадают ( каждая кухня в кафе , рестаранах, комплексах и т.д ) и везде такая ситуация , вент оборудование  ставим  мы , воздухообмен и прочие параметры известны , спасибо за совет про инвентор , наверное в данной ситуации запас по производительности побольше + инвентарная система

Kenanala

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
« Ответ #11: 06 Мая 2016, 14:26:01 »
Тот  же вопрос интересует .  Просто  интересует такой нюанс . если система вентиляции стоит хорошая и сделана правильно  , то  кондиционер может быть не очень мощный. Правильно  я улавливаю связь?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #12: 06 Мая 2016, 14:53:47 »
У вас вентиляция с охлаждением или без?

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #13: 06 Мая 2016, 14:55:31 »
Если вентиляция с фреоновым охладителем (ККБ), то естественно часть тепла она компенсирует. А если просто приточно-вытяжная без доп.оборудования, то наоборот кондиционер мощнее номинала надо ставить.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

роман : )

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 242
« Ответ #14: 06 Мая 2016, 19:48:15 »
иногда так располагают вытяжку  или кондиционер ( смотря что раньше поставили) что решётки на вытяжке ( дифузоры и т.д) стоят прямо над кондиционером и забирают %80 воздуха дующего от кондиционера , а иногда под такой вытяжкой ставят промышленный холодильник у которого конденсатор и вентилятор обдувающий его стоят на сверху холодильника , вытяжка тянет сильно и не даёт вентилятору обдувать конденсатор так как требуется

Ремонт кондиционеров