вопрос о неполноценной работе сплита в режиме охлаждения

Автор Тема: вопрос о неполноценной работе сплита в режиме охлаждения  (Прочитано 3099 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

ovt250573

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
« Topic Start: 31 Июля 2014, 22:41:06 »
 Уважаемые мастера, после промывки внутреннего блока и перезаправки хладагентом (наружный блок чистый) система выдаёт 11-12 градусов, вроде т-ра должна быть ниже, что можно ещё предпринять? ???

kloo

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 10
« Ответ #1: 11 Августа 2014, 21:22:20 »
Если на пульте выставлена температура от 16-18 градусов, а выдает, как аы пишите 11, то это вполне нормально.

GUFI410

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 125
« Ответ #2: 12 Августа 2014, 19:03:58 »
Уважаемые мастера, после промывки внутреннего блока и перезаправки хладагентом (наружный блок чистый) система выдаёт 11-12 градусов, вроде т-ра должна быть ниже, что можно ещё предпринять? ???
У вас все в порядке и температура выхода должна быть примерно от 10 до 13-14 , если у вас будет температура ниже то внутрянка будет обмерзать поскольку при 10 градусах выхода на испарителе будет 0 примерно если ниже температура выхода то и на испарителе будет ниже ( разница между температурой выхода и температурой кипения примерно 10 градусов

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #3: 13 Августа 2014, 15:42:40 »
Вообще-то работоспособность системы оценивается по перепаду температур на входе во внутренний блок и на выходе из него. Но в любом случае температура нормальная.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

ovt250573

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
« Ответ #4: 05 Сентября 2014, 10:00:13 »
всем огромное спасибо