Доброго времени суток
У нас тут такая ситуация: JAX трёх-фазный колоник 18-ти киловатник выбивал автомат при его включении. Выяснилось, что это в наружке пускатель компрессора залип. Постучали - встал в исходное положение - все ок. Но вот по фазам серьезный перекос: где 180, где 300, а кое где и 60. Внутренняя не не оживает. Делал перефазировку, стал меньше перекос, внутрянка засветилась, но указывает ошибку chek. Скидываю провода питания с наружки, меряю напряжение - все хорошо.
Что это может быть? Может ли быть причина в контакторе или еще что-то мы упустили?