Доработка сплита до мульта.

Автор Тема: Доработка сплита до мульта.  (Прочитано 207 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1278
« Topic Start: 24 Июня 2024, 20:26:14 »
https://youtu.be/PTxOMF61G1M?si=HYmGSz_MRxCxlzg-

Вторая голова работает только на вентиляцию,
фреон получает через тройник.
Тем не менее фреон частично циркулирует и охлаждение идет.

В чем недостаток этого решения?

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1278
« Ответ #1: 25 Июня 2024, 10:06:38 »
Комментарий профи:
Так то схема рабочая с некоторыми оговорками:
1. Наружка по мощности = сумма мощностей внутрянок
2. Тройники припаять по Т-образной схеме для равномерного распределения парожидкости.
3. Никаких регулировок по температуре,
либо работает все, либо нечего

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3150
« Ответ #2: 25 Июня 2024, 11:52:31 »
Вопрос, а зачем?

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1278
« Ответ #3: 26 Июня 2024, 10:10:46 »
Вопрос, а зачем?
Эконом вариант,
если ВБ бесплатно достался.

Ремонт кондиционеров