• Все работает, а обогрев перестал работать. 5 1
Текущий рейтинг:  

Все работает, а обогрев перестал работать.

Автор Тема: Все работает, а обогрев перестал работать.  (Прочитано 4707 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Cenuelica

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
« Topic Start: 26 Февраля 2017, 01:07:40 »
Всем привет.  Может кто подскажет, ситуация такая: все работало прекрасно. до того как перевесили/передвили внешний блок. Возможно это совпадение, но с теплом начались проблемы. Сначала тепло начало подаваться совсем на ненадолго, а в последнее время совсем не запускается. При этом остальные режимы- холод, авто работают штатно, как раньше. А обогрев как только поступает сразу вышибает автомат либо как сейчас - внешний блок уже час крутится/гудит, индикаторы горят, а тепло в дом не поступает. Если автомат вышибает, значит коротит, но почему только на обогреве?

Да, вот еще: за бортом +15. В этом может быть причина?))

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #1: 26 Февраля 2017, 13:04:56 »
Проверьте фреон, могли выпустить при демонтаже.
Так часто бывает , кажется что на холод работает, а холодная только часть испарителя.
На тепло при этом работать будет плохо, может даже вентилятор не запуститься

Cenuelica

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
« Ответ #2: 26 Февраля 2017, 13:39:08 »
Да там демонтаж такой... на 1.5 м. просто передвинули

drug

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 124
« Ответ #3: 26 Февраля 2017, 13:55:57 »
ну если автомат выбивает на обогрев, может клапан? кз?

Cenuelica

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
« Ответ #4: 26 Февраля 2017, 14:27:14 »
Что за клапан и кз?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #5: 26 Февраля 2017, 14:48:56 »
Клапан включается с платы, при КЗ выбило бы предохранитель 3,15 А на плате...

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #6: 26 Февраля 2017, 14:50:42 »
А вообще, проверьте, компрессор включается, вентилятор работает? Четырехходовой переключается?
Давление какое и т.д.

drug

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 124
« Ответ #7: 26 Февраля 2017, 14:51:00 »
четырехходовой )) примерно такой
кз- короткое замыкание)) катушки

drug

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 124
« Ответ #8: 26 Февраля 2017, 14:53:07 »
Клапан включается с платы, при КЗ выбило бы предохранитель 3,15 А на плате...
а хто ж его знает что там на плате?))) может там умельцы жука намотали 1.5 квадрата))))) были случаи)))
кстати модель не озвучена

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #9: 26 Февраля 2017, 15:35:10 »
Да мне приносят часто такие, когда выгорает кусок платы...

Cenuelica

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
« Ответ #10: 26 Февраля 2017, 15:46:20 »
Ребята, спасибо за ответы. Попробую еще раз: все работало прекрасно, пока внешний блок тупо не передвинули на 1-1.5 И то не сразу, где то через недельку.  Сейчас функционируют режимы на холод и автомат (КЗ не происходит). При обогреве либо сразу КЗ, либо после переключения режимов кондёр стоит на обогреве, КЗ нет, вентелятор хреначит, но тепло не подается.

Это может быть из-за того что на улице вечером +10+15 (днем спокойно +20, но днем мы его не включаем)???


drug

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 124
« Ответ #11: 26 Февраля 2017, 18:11:57 »
озвучьте модель и марку, некоторые "сильно умные", как например MHI последние, очень сильно вы......делываются,

Cenuelica

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
« Ответ #12: 26 Февраля 2017, 19:25:52 »
Модель широко неизвестная Firstline. Я дом купил уже с этим кондёром. Аппарату лет 10 наверное, но все это время он практически не эксплуатировался.

drug

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 124
« Ответ #13: 26 Февраля 2017, 22:25:18 »


я умываю руки, УДАЧИ.....

Cenuelica

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
« Ответ #14: 26 Февраля 2017, 23:48:53 »
Чего это было??? Я ж написал - Firstline

Ремонт кондиционеров