• Греется мотор внутреннего блока 5 1
Текущий рейтинг:  

Греется мотор внутреннего блока

Автор Тема: Греется мотор внутреннего блока  (Прочитано 15008 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

gfotyrj7

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
« Ответ #30: 07 Февраля 2017, 14:47:58 »

То есть мне надо вставить моторчик в блок (подсоединить нагрузку - крыльчатку ). Датчик холла не подключать. Дать питание (как писал выше) и новый конденсатор на моторчик из вне (то есть не подключая к плате). Измерить ток потребления (на шильде 0,23 А )  Правильно ?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #31: 07 Февраля 2017, 15:04:07 »
Просто включите штатно по схеме, ДХ подключить, на максимальную скорость.
Зачем конденсатор извне? Его номинал соответствует фактическому? Если да, то просто включите как должно быть и измерять.

gfotyrj7

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
« Ответ #32: 07 Февраля 2017, 15:43:24 »
причины из за которых может греться мотор : завышенное напряжение, неправильная емкость (к.з, обрыв, изменение номинала),  межвитковое кз на обмотке,  большая нагрузка, в том числе если на обмотках датчика межвитковое или кз в плате. Правильно ? Наверное правильный шаг - взять заведомо исправную емкость и подключить моторчик. Всё сразу станет ясно. Или рабочая обмотка или плата. Я так думаю ?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #33: 07 Февраля 2017, 16:09:34 »
Ёмкость может только уменьшится, соответственно ток тоже, если нет возможности измерить возьмите заведомо исправный.


Плата тоже вряд-ли, напряжение можете измерить, но это тоже влияет на уровне погрешности измерения...


А так, как удобнее, так и делайте.

Ремонт кондиционеров