Vitek AirO2

Автор Тема: Vitek AirO2  (Прочитано 2995 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

геннадий

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
« Topic Start: 27 Июня 2013, 23:23:01 »
Уважаемые, такая ситуация. Поставили кондиционер, но возникла следующая проблема: не работают диоды на дисплее режимов кондиционера. Не отображает температуру, не реагирует на действия ПДУ. В ручном режиме включается, при этом только охлаждает. ПДУ исправен, проверено. Нужна помощь. Заранее благодарю за ответы.
[/b]

DENISDEE

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 118
« Ответ #1: 28 Июня 2013, 08:57:50 »
Думаю, что все дело здесь  фотоприемнике кондиционера. Это тот элемент, который принимает сигналы с пульта. Его просто заменить нужно.

геннадий

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
« Ответ #2: 09 Июля 2013, 22:06:57 »
Спасибо за помощь . Начал проверять фотоприемник и обнаружил , что соединительный  разъем платы недовключен, защелкнул и все заработало.

Ремонт кондиционеров