Uniflair TDAR3342A 0K< Tsh<20K.

Автор Тема: Uniflair TDAR3342A 0K< Tsh<20K.  (Прочитано 428 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1187
« Topic Start: 18 Марта 2022, 17:52:05 »
Uniflair TDAR3342A
R410
Pk= 22...27 Bar
Po= 6...9 Bar
Tsc=  4...10K
Tsh= 1...20K

Под подозрением грибок на конденсаторе - перепускает газ мимо конденсатора, в ресивер, летят пузыри в глазке и жидкостной магистрали с периодом 7 мин.

Второй контур в этом кондиционере (общий конденсатор)  работает нормально.

Как проверить исправность грибка?

Аналогичная тема с грибком;
http://www.aircon.ru/forum/index.php?FID=34&PAGE_NAME=read&TID=35469
http://forum.abok.ru/index.php?act=Print&client=printer&f=32&t=77321

Ремонт кондиционеров