Приобрел б/у сплит. Установил. Завакуумировал сам. Делал все впервые. Вакуум выдержал более получаса. Потом запустил газ в систему. Включил на обогрев. Работало все замечательно
 Температура толстой трубки была 78 градусов. Отработал на даче на обогрев двое суток. Ток потребления как на шильдеке 3.5 А. Потом выключил и уехал в город. Но была система дистанционного управления через СМС. В течение недели включал каждый день на четыре часа. Через неделю приехал. В доме прохладно. Температура трубки всего 52 градуса. Ток упал до 2.8 А. Привез кондиционерщика. Он сказал что можно дозаправить. По манометру на охлаждении дозаправил до давления 6.8 бар. И уехал. После этого температура толстой трубки стала 42градуса. Ток потребления увеличился до 3.2 А. Теперь почти не греет. Вроде есть утечка в подключении внутреннего блока. Если загнать газ назад во внешний блок. Переподключить внутренний и дозаправить по току как было в первом случае 3.5 А. Или надо сдувать и заправлять по весам. Помогите советом. У меня опыта ноль. Только электронщик.

towarish

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 51
« Ответ #1: 14 Ноября 2018, 17:52:29 »
 Собрать фреон , взвесить , сравнить с заводской заправкой, свакуумировать и заправить по весам , желательно чистый фреон...