Странное облединиение Sensei FTI 66

Автор Тема: Странное облединиение Sensei FTI 66  (Прочитано 1959 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Forimen

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 13
« Topic Start: 30 Ноября 2016, 14:52:06 »
Еще заметил что нижние две трубки с ребрами на наружном блоке никогда не покрываются инеем при работе на тепло, хотя все остыльные всегда в инее когда температура около 0. И как раз на уровне этих двух трубок идет постоянное облединение, прям глыба сплошного льда по кругу. Уровень фреона перезалит точно по весам. Кондиционер инвертор 24ка.  Время оттайки в лучшем случае 1 минута (((( когда на других моих кондиционерах (Баллу) 10 минут. Пробовал играть температурой : в доме на внутреннем блоке выставил 23 (раньше стояло 25) время оттайки сократилось еще больше (стало секунд 20), появилась наледь посредине ребер. Увеличение температуры внутри дома до 28 не привело к существенному увеличению оттайки, хотя наледь посреди кондиционера оттаяла, но внизу на уровне 2х трубок все равно остается.
Может есть у кого опыт как увеличить время оттайки на китайских кондиционерах? может датчик какой переместить в друге место или на другую трубку?Буду признателен за любую наводку на проблему или решение.

Ремонт кондиционеров