Сплит Haier HSU-12H03

Автор Тема: Сплит Haier HSU-12H03  (Прочитано 5779 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Freddy

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 82
« Topic Start: 18 Июля 2013, 07:05:07 »
Забрал поломанный Haier HSU-12H03, зато есть мануал. Неприятно удивился, когда узнал, что в них стоит стоит компрессор Toshiba DA108X1C-20FZ3, а это более 300 баксов... Плюс движки  постоянного тока...  Есть вообще смысл с ним играться?

Shooter

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 37
« Ответ #1: 18 Июля 2013, 09:05:54 »
Лучше не брать, сам же уже глянул почем цены на его запчасти. К тому же инверторы у нас не слишком еще распространены и поэтому позаимствовать в случае чего с другого такого не получится.

Taras

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 27
« Ответ #2: 18 Июля 2013, 13:23:23 »
Инвертор хороший, пока он работает - экономичный, тихий. Но сильно уж "нежные" они, что-ли, чувствительные к напряжению в сети. Но выход есть - поставьте стабилизатор напряжения.

Леонид

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 46
« Ответ #3: 18 Июля 2013, 13:32:47 »
Забрал поломанный Haier HSU-12H03, зато есть мануал. Неприятно удивился, когда узнал, что в них стоит стоит компрессор Toshiba DA108X1C-20FZ3, а это более 300 баксов... Плюс движки  постоянного тока...  Есть вообще смысл с ним играться?
Да бери, никого не слушай. Я сталкивался уже с такими компрессорами, отлично работают. У меня кондей инверторный даже вторую зиму вон на обогрев отработал, а из строя выходили лишь подшипники вентилятора, и то, на напольно-потолочном блоке. Они легко меняются, кстати.

liudmyla

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 29
« Ответ #4: 18 Июля 2013, 16:43:23 »
Если совсем дешево отдают - бери. Главное не забудь компрессор прозвонить. Если же он мертвый - пожелай удачи продающим и уходи оттуда подальше.

Я не могу понять, в чем отличие обычного и DC-инверторов?

Serhy

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
« Ответ #5: 21 Мая 2014, 08:34:13 »
подскажите, а заменить компрессор на таком кондиционере сколько стоит?
проблема в следующем: 8 лет (не частая работа в основном летом), внешний блок не запускается, предположительно вся электроника работает, при проверке (заправке) масло не чистое (бежевое), 7 лет проработал нормально на короткой трассе, потом был ремонт в квартире, трасса удлинилась до 8 метров, после повторного монтажа сразу было замечено что компрессор стал включаться с большой задержкой (до 5 минут после включения), прошла зима (кондиционер не включали зимой) и теперь он не запускается

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #6: 21 Мая 2014, 09:26:22 »
Экономически не выгодно менять на этом кондиционере компрессор
во-первых дорговато
а во-вторых, кто даст гарантию, что через неделю у Вас ТРВ не забьётся или двигатель вентилятора не сгорит?

Байрам

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
« Ответ #7: 08 Августа 2014, 21:10:11 »
Если ты этим занимаешься и тебе отдают даром бери (если есть где хранить). Рано или поздно пригодятся запчасти.

Ремонт кондиционеров