В общем, собрал таки я тот кондиционер, запустил, и, через 2 минуты боевой щелчок реле, и запуск наружного блока.

Заменил я поплавленное пусковое реле на новое реле фирмы Hongfa маркировка HF2160-1A-12DE hf2160-1a-12de. Родное реле было какой-то непонятной фирмы (Jintian) , а про Hongfa прочитал, что они на рынке года эдак с 95, поэтому решил купить именно этот товар на алиэкспресс

Что не понравилось в плате этого кондиционера, так это то, что во время снятия некоторых клемм, на плате просто выпадали (отклеивались) дорожки, некоторые из них разорвались. Пришлось дублировать кусочками проводов. Видимо, производство этих кондиционеров весьма бюджетное