В первом случае (ошибка Е3) появляется ориентировочно после 5-10 минут работы кондиционера.
Сперва он включается на холод, но практически сразу переходит на вакуум, первая мысль была - недостаток фреона в системе, соответственно решил дозаправить (до 2 ат., по кипению).
После этого последовало переключение на тепло, но набора требуемого давления и температуры не произошло, вынужден был дозаправить ещё.
При повторном запуске наружный блок не доходя до давления в 15 ат отключается с высвечиванием ошибки Е3 на внутреннем блоке, ошибка горит не продолжительное время, потом исчезает, наружка запускается и такая "работа" идёт по замкнутому циклу.
Со второй ошибкой Е4 - проще, кондиционер просто не запускается ни в одном из режимов (вентиляция/холод), а на тепле, не работая сразу выдаёт ошибку.
На вскидку приходят несколько возможных вариантов:
-критическое загрязнение испарителя или фильтра (следствие - вентилятор очень быстро разгоняется без нагрузки)
-проблемы с контактами питания
-неисправность датчика оборотов PRM сенсор