Проблемы с системой CRAFFT что за зверь?

Автор Тема: Проблемы с системой CRAFFT что за зверь?  (Прочитано 29171 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

yomka

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 106
« Ответ #45: 27 Марта 2016, 10:15:05 »
Для r410 давление 7-7.5. Заправка только жидкарем.
На инверторах давление может плавать в зависимости от загрузки, там дозаправка сложнее.
У меня on off. Спасибо, поехал ставить.

yomka

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 106
« Ответ #46: 27 Марта 2016, 20:55:56 »
Опять проблема. Установил всё, но компрессор теперь запускается и через 3-4 сек выключается, и так циклами. Что может быть? Уже заново его перезаправил, положенные 1,7кг. Выручайте

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #47: 27 Марта 2016, 21:04:28 »
А дома все нормально работало?
Проверяй электрику. Может просадка напряжения.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

yomka

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 106
« Ответ #48: 27 Марта 2016, 21:13:57 »
А дома все нормально работало?
Проверяй электрику. Может просадка напряжения.
Да он уже и установленным 30минут у меня охлаждал нормально. А потом я решил в него 200гр. долить на длину трассы.  И в этот момент он так и стал делать. Я подумал что перезалил его и слил весь газ и заправил снова.
В мозгах не может остаться ошибка? Может как то обнулить его?

yomka

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 106
« Ответ #49: 27 Марта 2016, 21:26:11 »
Сейчас померил температуру компрессора 80С. Перегревается и наверно срабатывает защита. Компрессор?

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #50: 27 Марта 2016, 21:39:07 »
Температура более менее. Если бы сработала защита по перегреву компрессора, то после третьего запуска он встал бы в ошибку (хотя черт знает какая логика там зашита).
Компрессор когда запускается качать начинает?
Какое давление было, когда работал?
Куда приходит питание?  Какой кабель?
Меряй напряжение, ток во время работы.
Ты его когда снимал, он пустой был?
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

yomka

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 106
« Ответ #51: 27 Марта 2016, 21:48:01 »
Температура более менее. Если бы сработала защита по перегреву компрессора, то после третьего запуска он встал бы в ошибку (хотя черт знает какая логика там зашита).
Компрессор когда запускается качать начинает?
Какое давление было, когда работал?
Куда приходит питание?  Какой кабель?
Меряй напряжение, ток во время работы.
Ты его когда снимал, он пустой был?
Качать не знаю начинает или нет, но трубки не холодные
Давление было 6 бар
Про питание и кабель не понял?
Напряжение наврятли, тут у нас просадок не бывает, но могу померить. Что конкретно?
Он у меня стоял 1 год в гараже пустой.
Вот видео его теперешней работы:
https://www.youtube.com/watch?v=CW8UJ5hLU7U&feature=youtu.be

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #52: 27 Марта 2016, 22:06:04 »
Давление маленькое было(он же на 410-м)-почему сразу дозаправлять не стал?
В первых сообщениях ты писал, что заправка 2.5 кг, а сейчас 1.7. Почему данные поменялись?
В гараже пустой стоял -мог запросто влаги насосать. Теперь может или затык где-то быть, или кислота в масле.
Оставь до завтра-пусть остынет (если сейчас продолжишь -точно убьешь, если уже не умер).
Какая мощность блока вообще?
Напряжение, ток нужно мерить будет. Питающий кабель какого сечения?
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

yomka

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 106
« Ответ #53: 27 Марта 2016, 22:27:36 »
Давление маленькое было(он же на 410-м)-почему сразу дозаправлять не стал?
В первых сообщениях ты писал, что заправка 2.5 кг, а сейчас 1.7. Почему данные поменялись?
В гараже пустой стоял -мог запросто влаги насосать. Теперь может или затык где-то быть, или кислота в масле.
Оставь до завтра-пусть остынет (если сейчас продолжишь -точно убьешь, если уже не умер).
Какая мощность блока вообще?
Напряжение, ток нужно мерить будет. Питающий кабель какого сечения?
Правильно по шильде 1,7кг. Раньше я наверно ошибся при написании. Мощность его 8790 Вт. Питающий кабель главный 6, а питание с платы 2,5

yomka

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 106
« Ответ #54: 27 Марта 2016, 22:59:33 »
Перегрева точно нет? Какая нормальная температура компрессора в рабочем состоянии и какая критическая?

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #55: 27 Марта 2016, 23:11:25 »
Температура в разных точках компрессора меняется. Сверху нагнетание-наиболее высокая температура (бывает под 100С). Обычно хорошо, когда температура посередине градусов 60,чтоб рука терпела. Но компрессора разные бывают.
Может и есть перегрев, но тогда термореле обычно размыкается и пока компрессор не остынет-не включится.
Вообще для 9 кВт что-то газа маловато 1.7 кг.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

yomka

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 106
« Ответ #56: 27 Марта 2016, 23:47:29 »
Вот фото шильды
НАписано Refrigerant r410A GMS 1700

yomka

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 106
« Ответ #57: 27 Марта 2016, 23:52:17 »
Сейчас температура компрессора 33С, а работает так же. Значит это не перегрев. Завтра буду напряжения мерить, сегодня уже темно

yomka

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 106
« Ответ #58: 28 Марта 2016, 11:39:20 »
Запитываю кабелем 3х6мм.
Что касается просадки, то крайне мало вероятно. Тут такого просто не бывает. Сколько живу не замечал и ни от кого не слышал.
Что ты имеешь в виду под пускателем?

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #59: 28 Марта 2016, 11:48:19 »
yomka прошу обращаться по нику.
Напряжение, ток нужно мерить. Это сейчас главное в диагностике будет. Мультиметр и клещи токовые обязательны. Без них никак.
Пускатель сверху в наружке стоит (черный кубик).
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

Ремонт кондиционеров