Проблемы с системой CRAFFT что за зверь?

Автор Тема: Проблемы с системой CRAFFT что за зверь?  (Прочитано 29174 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

yomka

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 106
« Ответ #45: 27 Марта 2016, 22:27:36 »
Давление маленькое было(он же на 410-м)-почему сразу дозаправлять не стал?
В первых сообщениях ты писал, что заправка 2.5 кг, а сейчас 1.7. Почему данные поменялись?
В гараже пустой стоял -мог запросто влаги насосать. Теперь может или затык где-то быть, или кислота в масле.
Оставь до завтра-пусть остынет (если сейчас продолжишь -точно убьешь, если уже не умер).
Какая мощность блока вообще?
Напряжение, ток нужно мерить будет. Питающий кабель какого сечения?
Правильно по шильде 1,7кг. Раньше я наверно ошибся при написании. Мощность его 8790 Вт. Питающий кабель главный 6, а питание с платы 2,5

Ремонт кондиционеров