Здравствуйте. У меня такая проблема: система работает 30 минут на холод, потом начинает мигать на внутреннем блоке индикатор таймера и она останавливается на 2 минуты, горизонтальные жалюзи продолжают работать. После включается снова на 30 мин, останавливается на 2 мин и снова повторяется цикл. После третьего раза мигает индикатор таймера на внутреннем блоке. Но система больше не включается. Охлаждает плоховато. Конденсата из дренажа даже и не наблюдал. Режим Таймера на пульте не отображается. Сбросил пульт через Reset, выключил из розетки систему. Включил заново и повторилось тоже самое 30 мин работы, остановка на 2 мин и т.д.

CHAT

  • Гость
« Ответ #1: 06 Июля 2020, 22:19:48 »
Оказалась, банальная ошибка установщиков. Гайку на наружном блоке перетянули, Пропуск фреона произошёл. Заново развальцевали, дозаправили и всё стало на свои места. Работает, охлаждает и не выключается. Тема закрыта.