Проблема с наружним блоком кондиционера Rolsen

Автор Тема: Проблема с наружним блоком кондиционера Rolsen  (Прочитано 2832 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Павел45

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
« Topic Start: 07 Августа 2020, 07:12:16 »
Добрый день уважаемые форумчане!! Прошу помощи у знающих. Проблема с наружним блоком инвенторного кондиционера ROLSEN RAS-07CWAF-DCS.
Проблема в следующем: при включений кондиционера после нескольких минут работы (2-5мин.) отключается наружний блок. Внутренний работает и гоняет теплый воздух по комнате. Такое впечатление что уходит в защиту. При этом никаких ошибок на дисплее не высвечивается. Причем, такая "работа" происходит только в сильную жару, при температуре за окном в 30-35 °С. В умеренно теплую погоду работает хорошо. Наружка находится на солнечной стороне.
Помогите люди добрые!

Kirk

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 310
« Ответ #1: 07 Августа 2020, 07:25:52 »
так ответ же в вопросе)) или затенять его полностью, или искать на наружке датчик и его затенить, хотя должен хоть какую-то ошибку казать..

Павел45

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
« Ответ #2: 07 Августа 2020, 07:57:39 »
Снял крышку наружного блока. Вот так выглядит плата управления. После отключения наружки мигает индикатор led3 и горит led4, индикаторы led1 и led2 выключены. Что это может значить?

Kirk

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 310
« Ответ #3: 07 Августа 2020, 08:33:04 »
искать сервис мануал и читать, хотя врядли найдете, если мне будет скучно попробую поискать

ps: на крышке изнутри может быть табличка, уважающие себя марки пишут

зы2: посмотрел фотки :o 8) дико-китайско-дешевое гавно)) 146% мануала нет

Павел45

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
« Ответ #4: 07 Августа 2020, 08:42:03 »
Да кондиционеры этой фирмы редко встречаются. Мануала не нашел. Но такая же плата управления ставится на некоторые Лессары.
Компрессор как мне сказали тут Тошиба.

Павел45

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
« Ответ #5: 07 Августа 2020, 08:50:55 »
И ещё, подумал что может быть взаимосвязь индикаторов led1, led2, led3 и вот этих трёх разъемов. Как я понял это разъемы термодатчиков. Вообщем я их все отсоединил от платы и проверил их сопротивление. Сопротивление не показал только третий, что, по моему мнению соответствует led3, который мигает. Посмотрел куда этот разъем идёт, а идёт он к термодатчику на выходную трубку компрессора, точнее припаян к ней. Вот думаю он не исправен, хотя не уверен, может тут все сложнее. Фото прилагаю

Kirk

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 310
« Ответ #6: 07 Августа 2020, 08:59:57 »
леды показывают ошибки, нет никакого соответствия датчикам, сопротивление мог не показать не тот предел на мультиметре скорее всего около 50 кОм

поищите датчик темпы наружного воздуха и его затенить, если 30-35 то на солнце может быть дохрена, хотя поуму нужно весь блок в тень

Павел45

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
« Ответ #7: 07 Августа 2020, 09:17:48 »
Солнечная сторона, максимум козырек можно сделать, но думаю не поможет. Дак ведь и вечером включал, когда солнца не было и температура опускалась до 23-25 градусов, та же история вырубает НБ и все тут. А вот когда и дневная температура опускалась до 20 градусов, работал без проблем.
А датчик температуры воздуха где обычно ставится? На НБ на испарители датчик стоит, может это он?

Kirk

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 310
« Ответ #8: 07 Августа 2020, 09:44:48 »
ну тогда не знаю, с дешевыми инверторами не сталкивался, если реально по гарантии нафиг дайте деньги))

сзади конденсатора в "коробочке" хотя хз что там

Kirk

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 310
« Ответ #9: 07 Августа 2020, 09:50:19 »
вспомнил, есть проблемный клиент 50 метров до моря, соответственно ржавеет гниет..

там оноф "простой" мицик, на холод работает на тепло отрубается через 3 минуты, все перекопал, говорю меняйте (деньги то есть))))), после приехали какие-то шаромыжники отключили датчики на внутреннем блоке все ок, в начале лета звонят не работает, я там и присел когда увидел этот "ремонт"))))
воткнул датчики оно заработало)) менять платы клиент не хочет, новый покупать тоже, ну и ладно будем к вам приезжать 2 раза в год за денежку немалую)))))

Павел45

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
« Ответ #10: 07 Августа 2020, 10:06:46 »
А что самое смешное, это то что когда первый раз начало отрубать НБ то я вызвал мастера, так кондёр ещё на гарантии. Позвонил в сервисную службу, мне сказали что мастер приедет только через неделю, мол поломок много, а мастер один на выездах. Ну ладно думаю, ждём. Проходит дней 6 , температура днём максимум 25 за окном, думаю дай включу кондёр попробую. Включаю, работает 5-10 мин час два, работает с..ка.  На следующий день включаю работает и все, гонял его пока мастер не приехал, думал начнет выключаться, а он работает :D. Приезжает мастер, я ему объяснил всю ситуацию, что не работал в жару, а сейчас когда прохладно заработал. Он включил, посмотрел подождал, работает, не выключается ;D И говорит мол что тут ремонтировать, он же работает, вообщем развернулся и ушел. Сейчас опять жара в городе и он опять стал выключаться, я опять звоню в сервисный центр. Они опять, мол мастер будет только через неделю. Я им говорю что не работает только в жаркую погоду, и мастер нужен в ближайшие пару дней . Они, у нас загрузка большая . Вот жду понедельника когда приедет мастер, на понедельник обещают 20-25 градусов :D. Но в этот раз я его не отпущу, пусть либо смотрит на месте либо увозит. И вообще я с ним горя хапнул, лучше бы денежку вернуть.

Kirk

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 310
« Ответ #11: 07 Августа 2020, 10:39:15 »
ну я ж и говорю, если есть возможность, пускай по гарантии меняют

засим удаляюсь, сожалею что ничем не смог помочь

Павел45

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
« Ответ #12: 07 Августа 2020, 10:41:17 »
Спасибо и на том!