Ситуация такая: Имеем кондиционер Leberg работал около 1,5-2 месяца, потом случился перепад напряжения выгорел сетевой фильтр и перестал работать кондиционер.
Вскрыл, плата на вид целая, заменил предохранитель он включился работает, но как только запускается компрессор выгорает пред. Замер тока показал, что он прыгает 2,3-3,1 А, в момент запуска компрессора - 6,4 А.
Грешил на зимний комплект, отстегнул его, результата нет.

И вот еще, сегодня 2 точно таких же Leber-a, только без перепадов, выбивают предохранители, у одного не крутится вентилятор и не запускается компрессор, прозвон деталей ничего не дал, все рабочее.
Я в печали куда еще смотреть, что делать ?

Решено: Смотреть/менять межблочный каьель

Ремонт кондиционеров