« Topic Start: 02 Декабря 2013, 07:10:08 »
Проблема возникла с вентилятором внутреннего блока Fuji Electric 09 R22, старт и непродолжительная работа на установленной скорости длится несколько минут, потом идёт период спада оборотов, потом новый цикл - набор оборотов-стабильная работа-спад и так на протяжении всего цикла работы!
Какие мысли по этому поводу, причины, решения?



VVViktor

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 22
« Ответ #1: 02 Декабря 2013, 07:15:08 »
Проблема возникла с вентилятором внутреннего блока Fuji Electric 09 R22, старт и непродолжительная работа на установленной скорости длится несколько минут, потом идёт период спада оборотов, потом новый цикл - набор оборотов-стабильная работа-спад и так на протяжении всего цикла работы!
Какие мысли по этому поводу, причины, решения?
Первые мысли:
Проверка общего тех.состояния и проведение проф.работ - смазать, почистить, промыть, а там уже по факту дальше думать.

Снобист

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 16
« Ответ #2: 02 Декабря 2013, 07:37:48 »
Уже всё проверил-смазал, даже фиксирующий винтик посмотрел, что бы в гнезде не прокручивался - нормально закреплён и напряжение сетевое тоже в норме.


Vest

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 18
« Ответ #3: 02 Декабря 2013, 07:45:40 »
Уже всё проверил-смазал, даже фиксирующий винтик посмотрел, что бы в гнезде не прокручивался - нормально закреплён и напряжение сетевое тоже в норме.
Раз "главные работы" проведены, то переключаемся на частности - имеет право быть - неисправность датчика температуры, вроде картина подходит?

VVViktor

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 22
« Ответ #4: 02 Декабря 2013, 07:50:26 »
Из моего личного опыта - скорее всего проблема или в плате, или в самом моторе вентилятора, но не в температурном датчике точно.





Снобист

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 16
« Ответ #5: 02 Декабря 2013, 07:56:44 »
Уже всё проверил-смазал, даже фиксирующий винтик посмотрел, что бы в гнезде не прокручивался - нормально закреплён и напряжение сетевое тоже в норме.
Раз "главные работы" проведены, то переключаемся на частности - имеет право быть - неисправность датчика температуры, вроде картина подходит?
А по конкретнее можно сформулировать?
Под неисправностью датчика температуры, что имеется ввиду - проблемы с сопротивлением? Тогда нужна информация - какое оно должно быть?

Vest

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 18
« Ответ #6: 02 Декабря 2013, 08:06:29 »
Я так не забираюсь глубоко, мне легче заменить полностью двигатель или уж сосем кардинально, тогда - плату управления, чем ковыряться в мелочах, что и вам советую!



Снобист

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 16
« Ответ #7: 02 Декабря 2013, 08:16:18 »
Я так не забираюсь глубоко, мне легче заменить полностью двигатель или уж сосем кардинально, тогда - плату управления, чем ковыряться в мелочах, что и вам советую!
Нет, для меня это не вариант, не вижу смысла менять целые узлы из-за вероятной проблемы с какой-нибудь мелочёвкой! Мне кажется, проще найти её, чем клиента в доп.расходы вводить. 

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #8: 02 Декабря 2013, 13:50:41 »
Было тоже самое с кассетой LG
Только там движки постоянного тока BLDC
Скорее всего дело в самом движке, точнее управляющем модуле, но менять его клиент не захотел, его и так устраивало, лишь -бы работал
И как не странно, был неисправен датчик температуры испарителя, кондиционер не включался, после замены появилась такая вот проблема

RusLan_80

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 17
« Ответ #9: 03 Декабря 2013, 05:16:52 »
Я так не забираюсь глубоко, мне легче заменить полностью двигатель или уж сосем кардинально, тогда - плату управления, чем ковыряться в мелочах, что и вам советую!
Нет, для меня это не вариант, не вижу смысла менять целые узлы из-за вероятной проблемы с какой-нибудь мелочёвкой! Мне кажется, проще найти её, чем клиента в доп.расходы вводить.
Тогда может имеет смысл искать ответы не на форуме, а пригласить на место к заку более опытного мастера, что бы он мог визуально оценить расклад и уже порекомендовать конкретное решение.

Снобист

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 16
« Ответ #10: 03 Декабря 2013, 05:24:46 »
после замены появилась такая вот проблема
Как решили или устранили данную проблему? Хотя, честно сказать, причинно-следственная связь от замены  датчика температуры и не стабильной работы вентилятора, мне не совсем ясна.

VVViktor

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 22
« Ответ #11: 03 Декабря 2013, 05:32:30 »
после замены появилась такая вот проблема
Как решили или устранили данную проблему? Хотя, честно сказать, причинно-следственная связь от замены  датчика температуры и не стабильной работы вентилятора, мне не совсем ясна.
Зачем Вам ясность, ещё раз, в подтверждение моей теории озвучили вероятную причину в температурном датчике испарителя, проверяете, тестируйте в этом направлении.

Снобист

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 16
« Ответ #12: 03 Декабря 2013, 11:20:22 »
Всем спасибо, решение с помощью коллективного разума было найдено и успешно воплощено в реальность :), всё приведено в стабильное рабочее состояние.

Мавр

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 14
« Ответ #13: 03 Декабря 2013, 11:55:21 »
И в чём была проблема? всё таки датчик температуры или что -то другое? Как вышли на решение? своего опыта маловато, хоть здесь подучусь!