прецизионный кондиционер tecnair

Автор Тема: прецизионный кондиционер tecnair  (Прочитано 2979 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

GUFI410

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 125
« Topic Start: 20 Мая 2014, 23:37:33 »
У кого есть инфа и документация по таким аппаратам выложите сюда и такая ситуация происходила как мне говорили была утечка но её не устраняли , а все время доливали газа поскольку утечка на ТРВ и на регуляторе конденсации доливали регулярно и довольно много за пару месяцев баллон 22го доливали визуально в раб системе примерно 4-5 баллонов 22го и вопрос .
Имеет ли смысл долить масла в систему ? Я думаю залить немного но вот сколько ... Глазка в компрессоре нет , масляного ресивера тоже чтоб глянуть уровень масла ... Только обычный ресивер да и тот мелкий и без глазков  :( Один фильтр осушитель и глазок на жидкой линии ...

fedr2

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 72
« Ответ #1: 21 Мая 2014, 16:07:23 »
А на месте утечки следы масла есть?

GUFI410

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 125
« Ответ #2: 21 Мая 2014, 16:29:23 »
А на месте утечки следы масла есть?

ну не следы а маслянистые трубки и на ТРВ масло

Ремонт кондиционеров