Перепутаны трассы Lessar LU-H96UC4

Автор Тема: Перепутаны трассы Lessar LU-H96UC4  (Прочитано 3623 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Andre

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 21
« Topic Start: 27 Июля 2013, 08:13:34 »
Нужен совет. Монтажник накуролесил и перепутал трассы A с B.От наружного блока внутрь идет из А, а на внутреннем подключена к Б. Соответственно – от наружного блока внутрь идет из Б, а на внутреннем подключена к А.
Чего ожидать?

Xolodok

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 13
« Ответ #1: 27 Июля 2013, 10:44:42 »
Не совсем понял вашей проблемы, можете более подробно описать, и что вы в итоге хотите получить? И откуда такая информация?

liudmyla

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 29
« Ответ #2: 27 Июля 2013, 19:55:27 »
Мне кажется, здесь имеется ввиду то, что труба "А" из наружки идет во внутренний блок, но там она присоединена в канал "Б", перепутана.

Andre

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 21
« Ответ #3: 28 Июля 2013, 08:42:23 »
Мне кажется, здесь имеется ввиду то, что труба "А" из наружки идет во внутренний блок, но там она присоединена в канал "Б", перепутана.
Да именно так и есть. В теории не слишком силен. :( Вот и интересует меня вопрос повлияет ли это на работу кондиционера.

Xolodok

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 13
« Ответ #4: 28 Июля 2013, 09:20:43 »
Понятно, тогда у вас перепутаны контуры, они не работают вместе, а каждый контур контролируется собственными датчиками.

Shooter

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 37
« Ответ #5: 28 Июля 2013, 23:02:30 »
А почему бы просто не перекинуть трубки на внутреннем блоке и не ломать голову над тем, что будет. Длины трубок должно хватить.

Ремонт кондиционеров