оттайка не работает

Автор Тема: оттайка не работает  (Прочитано 6570 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Соколенко_Ник

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 10
« Topic Start: 01 Декабря 2017, 13:05:04 »
Помогите !!!!
Включается на оттайку через 30 сек. Отключается компресор постоит и запускается на тепло. Лед остается на всем блоке кроме двух проталин за день и они намерзают. Поменял датчик на конденсаторе не помогло добавил в разрыв еще один получил 25КоМ. при 20 градусах установил отработал неделю и все заного началось. Что делать не понимаю.


towarish

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 51
« Ответ #1: 01 Декабря 2017, 20:59:27 »
модель кондиционера, температурные покозатели , давление... и когда система в оттайке компрессор работает , а у тебя останавливаеться  , походу проблема в другом...

Соколенко_Ник

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 10
« Ответ #2: 02 Декабря 2017, 00:27:25 »
Это канальный конд.

Соколенко_Ник

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 10
« Ответ #3: 02 Декабря 2017, 00:31:35 »
Температура на улице -2 - +8
Внутри помещения +15
Часто бывает под блоком открывается дверь и температура уличная под блоком помещение квадратов 60

Соколенко_Ник

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 10
« Ответ #4: 02 Декабря 2017, 00:41:09 »
По температуре кипения
Долил 500 грамм
Слил 1000 грамм
Заменил на новый по шильдику 3200
Все это после того как неделю отработал как часы при температуре на улице +5.
Как проверить датчик давления?
Впечетление что вырубается по высокому хотя ток не берет.просто до минуты оттайка и все клац и все , и работаем дальше.

towarish

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 51
« Ответ #5: 02 Декабря 2017, 11:00:17 »
когда менял фреон систему вакуумировал ??? фото плохо видно модель? нужно знать рабочее давление на холод , тепло и ток компрессора, датчики давления проверить тестером прозвонкой.... еще проверь работу 4 ходового ...   если можно то подробнее изложи работу кондиционера совсеми покозотелями темпер. давления, ток компрессора , работа ветиляторов ...

Соколенко_Ник

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 10
« Ответ #6: 02 Декабря 2017, 12:22:28 »
Вакуумировал конечно !!!
Ток при работе на тепло 9А. 6.8А. 8.3А
Давление низкое при работе на холод 2.4па если доводить до 4па то ток ростет до 13А и все ровно он в оттайку не идет.Точнее идет и вырубается через минуту .При работе на тепло довление тоже очень низкое 15 бар но он греет температура фреона на выходе с наружки мерял пирометром 45 градусов.
Что должен показать мультиметр на прозвонке датчика давления? И как проверить 4 ходовой? Анамалия какаета. 4 ходовой менялся но вроде работает давление меняется при переключении тепло холод. Да и вентиляторы останавливаются.


towarish

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 51
« Ответ #7: 03 Декабря 2017, 11:27:55 »
какой фреон? запраляли по весам точный вес по шильдику? длина фреономагистрали ? и давление у вас в паскалях и если перевести в бары , то получаеться что давление на стороне газа при охлождении 24 бар, а должно быть 5 бар на 22 фреоне если он не инвертор. фото плохо видно , 4 ходовой две трубки должны быть горячие две холодные  , датчики должны званиться прозвонкой мультиметра это если они в нормальном состоянии .

Kirk

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 311
« Ответ #8: 03 Декабря 2017, 11:46:46 »
какой фреон?  фото плохо видно
так лучше видно;)?




такое ощущение, что на форум падонгав зашел)) вроде умные люди, но зачем так коверкать..

Соколенко_Ник

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 10
« Ответ #9: 03 Декабря 2017, 12:41:41 »
Спамибо за помощь но я не технарь так самоучка. Прошу помощи от желания разобратся. Если не тяжело напишите по шагово что нужно написать. А лучше норму при температуре на улице +5. Еще раз извеняюсь.

towarish

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 51
« Ответ #10: 03 Декабря 2017, 20:49:47 »
проверь датчики на наружном и внутреннем блоке,

Соколенко_Ник

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 10
« Ответ #11: 05 Декабря 2017, 13:43:11 »
Проверил все датчики
Датчик низкого и высокого давления звонятся.
Датчик температуры или предохранитель на 135 градусов стоит на выходе с компресора звонится
Датчик на конденсаторе 15 КоМ при температуре 22 градуса. Остальное на фото выложу. Сутки оттайка работала и теперь все заново.

Соколенко_Ник

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 10
« Ответ #12: 05 Декабря 2017, 13:45:55 »
Это перед началом замеров при оключонном питании

Соколенко_Ник

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 10
« Ответ #13: 05 Декабря 2017, 13:47:59 »
Работа на холод

Соколенко_Ник

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 10
« Ответ #14: 05 Декабря 2017, 13:55:10 »
Работа на тепло.
Температуры газовой трубы 56 градусов
А житкостной 24
Ток при работе на тепло 9А
Припереходе на оттайко довление растет до 25 бар и ток 12А
При переходе Через сутки довление 1 бар и останавливается компресор при этом блок полностью покрыт снежной шубой постоит и дальше работает на тепло