Не запускается компрессор, появляется ошибка H7 "Compressor lost-step protection" и иногда H5  "IPM protection" сплит инвертор.

Сплит-система Hi HAC-07F1A по акции 17 т.р.

Kirk

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 311
« Ответ #1: 24 Февраля 2018, 20:47:13 »
ну вот почему такие персонажи вылезают когда я слегка расслабился?))))))))))))))

Димитрий, для начала озвучь модель, анамнез, ой))))) это походу сложно)),
чё-как было? когда при каких условиях и почему случилось?

экстрасенсы на выходных)))))


Dmitry32

  • Гость
« Ответ #2: 24 Февраля 2018, 21:11:37 »
Инвертор Aeronik ASO/ASI-18IL2, просто перестал работать - спустя 5 мин после включения выдает ошибку H7(на тепло и на холод), при этом  компрессор не запускается, до появления ошибки включается только вентилятор на наружном блоке. Данная ошибка может быть следствием утечки фриона?

Viktor 555

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 123
« Ответ #3: 25 Февраля 2018, 15:35:08 »
....  возможно у Вас проблемы с компрессором...  и (или) с силовым модулем - срабатывает защита по току... поэтому и две ошибки...

Kirk

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 311
« Ответ #4: 25 Февраля 2018, 17:56:04 »
ошибка, сестра, ОШИБКА!!!!!!!!!!!!
какая? ска, сколько раз мигает или это гавно буквы показывает?

Dmitry32

  • Гость
« Ответ #5: 25 Февраля 2018, 21:47:07 »
Спасибо за информацию - да действительно проблема была с силовым модулем! Отдельное спасибо Kirk за его чуство юмора "ошибка, сестра, ОШИБКА!!!!!!!!!!!!" ;D