Ошибка Е3 кондиционер Chigo CH-601PT3

Автор Тема: Ошибка Е3 кондиционер Chigo CH-601PT3  (Прочитано 24921 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

BoRRiS

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 31
« Topic Start: 11 Декабря 2013, 08:38:49 »
Да, действительно - в месте припайки отошел провод! т.к - проблема была в датчике обмерзания.
Поменял местами его и датчик комнатной температуры - ошибка поменялась с Е3 на Е2 (согласно логике - Е3 - ошибка датчика тем-ры на входе, а Е2 - тем-ры на выходе).
при проверке сопротивления вышел результат - 4кОм и такой же результат датчика наружного воздуха.
Теперь главный вопрос - такой датчик в магазе отсутствовал, пришлось взять 10кОм и при одной и той же температуре родной показывает сопротивление в пределах 3,5 -4, а вот купленный уже 7-7,5, если всё таки ставить, будут проблемы в работе или нет?


Ремонт кондиционеров