Конденсатор на кондиционере Daitsu и ошибка P4

Автор Тема: Конденсатор на кондиционере Daitsu и ошибка P4  (Прочитано 3627 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

ivanviar

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
« Topic Start: 23 Июля 2015, 22:26:12 »
Добрый день,
Помогите, пожалуйста, советом.
Есть мульти-сплит Daitsu.
Кондиционер охлаждать перестал: работает короткими циклами и дует воздухом комнатной температуры. Нормально работает один раз из 20.
Я открыл внешний блок. Из пускового конденсатора явно протекает жидкость, по запаху - масло
При включении кондиционера на дисплее платы внешнего блока идут цифры от 0 до 20 с интервалом в секунду, конденсатор пищит... потом появляется на том же дисплее ошибка P4 и конденсатор затихает. Судя по звуку, компрессор не стартует.
Правильно ли я понимаю, что умер (протек) конденсатор и поэтому не удается стартовать компрессор? Не смог найти для Daitsu описания кода ошибки... Правильно понимаю, что конденсатор достаточно поменять и все заработает?
Заранее спасибо за совет
PS Мастера вызвать не могу, т.к. живу не в России и в нашем регионе вообще с ними проблема, а те что есть возьмут, что дешевле будет новый сразу купить.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3009
« Ответ #1: 24 Июля 2015, 20:31:16 »
Если мультисплит, то скорее всего инверторный, тем более, что есть плата, ещё и с дисплеем.


В инверторе пускового конденсатора как такового нет, есть накопительные ёмкости в выпрямителе перед инверторным модулем.


Если потёк - однозначно менять!


И если можно фото - платы и схемы на крышке внутри. (можно прикрепить здесь или вставить кнопкой сверху с другого ресурса или соцсети)

ivanviar

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
« Ответ #2: 25 Июля 2015, 04:19:21 »
Видимо все совсем плохо. В одну из попыток включения выбило УЗО во всей квартире (сразу после включения внешнего блока). Выключил все, что связано с кондиционерами на щитке - поехал искать новый конденсатор. Объехав весь город - нашел нужной емкости, 85uF. Поменял, все равно после включения внешнего блока выбивает пробки. Замкнуло компрессор? Есть ли там какая-то защита или предохранитель или все, компрессору конец? :(
Если фото схемы и платы еще актуальны, выложу.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3009
« Ответ #3: 25 Июля 2015, 07:37:39 »
Почему сразу компрессор?


Выложите фото
А то так и не понятно, инвертор это или нет

Может это мостик диодный или инверторный модуль?

ivanviar

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
« Ответ #4: 25 Июля 2015, 20:13:46 »
Добрый день, да инвертор. У меня три платы - сфотографировал все (как смог из-за проводов).
Я провел вчера еще один опыт, отключил три провода из платы, которые питают компрессор (на схеме обозначены буквами V, U и W). После этого узо не вырубает при включении, вентилятор крутится, компрессор, понятное дело не запускается, т.к. не запитан. Но все равно, как я понимаю, нет уверенности, что замкнуло именно компрессор, т.к. при отключении этих проводов размыкается целая цепь, в которой много чего могло замкнуть. Как проверить?

Фотографии - тут (для фото поставил старый текущий конденсатор, новый пока снял)
https://onedrive.live.com/redir?resid=1AF17FC3AB54D262!11025&authkey=!ALg3qjrLHv_DlQk&ithint=folder%2cJPG

Спасибо, что помогаете.

Иван

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3009
« Ответ #5: 27 Июля 2015, 12:55:41 »
Прозвоните сам инверторный модуль, может это он сгорел и компрессор
 http://masterxoloda.ru/1/kak-prozvonit-kompressor-2

Ремонт кондиционеров