Нужна срочная диагностика и ремонт инвертера hitachi RAF 32 CNH1

Автор Тема: Нужна срочная диагностика и ремонт инвертера hitachi RAF 32 CNH1  (Прочитано 4971 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Destaras

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
« Topic Start: 03 Июня 2014, 22:54:21 »
"Похоже три конденсатора накрылись, выглядит, будто жвачка из них вытекла белая."
Nekrasov_Alexey это не жвачка, это клей, в данном случае применяется для защиты конденсаторов от вибрации. Такие кондеры при выходе из строя обычно "беременнеют", когда теряют емкость. Это видно по его верхней части, она вздувается, где крестообразный надрез. А у вас по внешнему виду они ничего, поэтому без прибора не обойтись. Исходя из этого, если ручки не кривые и присутствует желание, берем простейший мультиметр и начинаем мерять, спрашивая совета периодически куда "тыкнуть". Надеюсь, не обижу администратора, так как я понял, что форум этот для того, чтобы сделать самому, а не спросить совета в сервис везти или нет. Проще потратить часок другой на измерения, чем снимать его, переть в сервис, а там может оказаться банальщина))). Но это лично мое мнение).