• Neoklima nu 36 4 1
Текущий рейтинг:  

Neoklima nu 36

Автор Тема: Neoklima nu 36  (Прочитано 6749 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

ваня рыбин

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
« Topic Start: 09 Февраля 2016, 21:43:12 »
Народ, спасибо за участие. Трубы на 1 и 3 кассете не перепутаны 200 %. Они идут разными пучками.  Да, трассы от 2 и 3 выходят в одном месте на стене, Трасса от 1 выходит метров в 7 в сторону. По внутрянке трассы идут паралельно друг другу и не пересекаются. На счет залома проверю, как доберусь до места, но вроде не могло, так как вся трасса от внутренника до выхода на улицу идет почти горизонтально, выходил на улицу голой медью, потом загибал через пружину, после одевал изоляцию. Вакуумник МАСТЕРКУЛ самый простенький. по времени где-то полчаса на трассу. А по поводу мануала... На шильдике наружника не нашел количество заправленного на заводе фреона. И 
(прошу простить , т.к. не сильно опытен в диагностике) как замерять ток? Понимаю, что клещами. На каком проводе? Обмотки компрессора или питания от автомата?

Ремонт кондиционеров