К сожалению, фотографий нет, по локализации промерзания могу сказать, что иней присутствует по всей длине трубки, от ТРВ до всасывающей.
Равномерно? может визуально можно определить место откуда начинает замерзать, как вариант, смотрите, где толще образования льда, там и источник.
Да, практически распределение инея идёт равномерно, единственное, что могу отметить, что на всасывающем трубопроводе температура до места врезки выравнивающей и после незначительно отличается на несколько градусов.