Неисправность кондиционера

Автор Тема: Неисправность кондиционера  (Прочитано 3132 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Дмитрийй

  • Гость
« Topic Start: 10 Мая 2016, 13:28:04 »
Добрый день! У нас кондиционер McQuay MMC075CR FBED. Из управления в наружном блоке: плата, конденсатор, два контактора (один на вентилятор нар. блока, второй на компрессор.) При включении кондиционера внутренний блок начинает работать, в наружном блоке кратковременно включается контактор вентилятора(на 1сек.), при этом вентилятор запускается и тут же снижает обороты и останавливается. И так происходит с периодичностью в 3-4 минуты. Компрессор при этом молчит. Пробовали принудительно и поочередно включать контактор компрессора, затем контактор вентилятора нар. блока-запускается и работает исправно. Есть ли у Вас версии почему так работает?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #1: 10 Мая 2016, 14:14:01 »
Сигнал включения на контактор компрессора с внутреннего блока приходит

Дмитрийй

  • Гость
« Ответ #2: 10 Мая 2016, 15:23:55 »
Там должно идти с внутреннего блока на плату наружного и потом с нее на контактор.  Сигнал  с внутрянки идет только на контактор вентилятора. До внутрянки я еще не добрался, доступ ограничен.

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #3: 10 Мая 2016, 18:31:14 »
Если в наружке плата, то скорее всего должен быть цифровой обмен.
Ошибки вылезают какие-нибудь? Обычно они возникают после 3-го запуска.
В тепло не пробовали запускать?
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

144

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 347
« Ответ #4: 11 Мая 2016, 07:09:33 »
Сигнал включения на контактор компрессора с внутреннего блока приходит
я тоже думаю что он НЕ приходит,а потом типа на "самодхват" встаёт.
такие машины,я в глаза не видел,схему искать не особо то охота,вот если бы ТС не поленился и сделал фото,было бы интересней.
На холодфорум фото выложил,а сюда нет,несправедливо.