неинверторный, не развивает максимальную мощность

Автор Тема: неинверторный, не развивает максимальную мощность  (Прочитано 706 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Topic Start: 11 Августа 2023, 07:59:13 »
Нехватка фреона?
Но по давлению вы никак не узнаете у инвертора о количестве фреона в контуре.

Эвакуируйте весь фреон в баллон и поставьте на весы.
Или просто спустите фреон, вакуумируйте контур и заправьте по массе на шильдике.


Есть методика заправки фреоном по току, тоже можете проверить, заправляйте, пока ток не достигнет номинала.
Естественно, идеально чистые теплообменники внутри и снаружи, максимальная нагрузка и минимальная температура в уставке.
Tsc, Tsh - лучшая настройка.

Интересно ознакомиться с заправкой по току, пару слов.

Почему все обращают внимание на фильтр и испаритель ВБ, но никто не акцентирует внимание на грязной белке?

Ремонт кондиционеров