неинверторный, не развивает максимальную мощность

Автор Тема: неинверторный, не развивает максимальную мощность  (Прочитано 683 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3150
« Topic Start: 11 Августа 2023, 06:32:29 »
Нехватка фреона?
Но по давлению вы никак не узнаете у инвертора о количестве фреона в контуре.

Эвакуируйте весь фреон в баллон и поставьте на весы.
Или просто спустите фреон, вакуумируйте контур и заправьте по массе на шильдике.


Есть методика заправки фреоном по току, тоже можете проверить, заправляйте, пока ток не достигнет номинала.
Естественно, идеально чистые теплообменники внутри и снаружи, максимальная нагрузка и минимальная температура в уставке.

Ремонт кондиционеров