Нехватка фреона?
Но по давлению вы никак не узнаете у инвертора о количестве фреона в контуре.

Эвакуируйте весь фреон в баллон и поставьте на весы.
Или просто спустите фреон, вакуумируйте контур и заправьте по массе на шильдике.


Есть методика заправки фреоном по току, тоже можете проверить, заправляйте, пока ток не достигнет номинала.
Естественно, идеально чистые теплообменники внутри и снаружи, максимальная нагрузка и минимальная температура в уставке.