Соленоид - это магнитная катушка.
Как можно открыть магнитом моток провода????
Обмотку снять, поднести к сердечнику сильный сильный магнит.
Клапан щелкает, открывается.
Проверено на чиллере, такие же клапаны и на прецизионниках.

Пробовал магнитом, приклеенным на бумажный цилиндр, крутить EEV без катушки, тоже получилось. Магнит притягивает сердечник и вращает его вслед за собой, когда сердечник EEV дошел до упора, магнит тоже упирается через магнитное поле.

Никакой электроники, все вручную. :)
Источник магнитов - инверторный компрессор.