...Проверена механика магнитом контакты на реле -замыкаются,
катушка - 150 Ом...
Поделитесь секретом проверки реле с помощью магнита?
Впервые слышу о такой диагностике реле.
проверить сначала целостность катушки мультиметром, затем установив щупы на силовые контакты  реле подносить достаточно сильный магнит с разных сторон корпуса реле для принудительного замыкания механических контактов - будет слышен щелчок контактов при этом будет звониться цепь, если на контактах нет окисления или нагара. в случае залипания контактов путем многократного воздействия магнита (подносить, убирать и т.д.) произойдет разлипание
Спасибо, 0100015.
Подтверждаю, проверено.
Неодимовый магнит размером 3/3/2 см включает контакты реле 12В/20А.
А также открывает мощный соленоид на 220В в холодилке для сервисных работ.