не запускается компресcор сплит-системы Vitek VT-2012

Автор Тема: не запускается компресcор сплит-системы Vitek VT-2012  (Прочитано 5777 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

0100015

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
« Topic Start: 22 Августа 2017, 07:28:03 »
...Проверена механика магнитом контакты на реле -замыкаются,
катушка - 150 Ом...
Поделитесь секретом проверки реле с помощью магнита?
Впервые слышу о такой диагностике реле.
проверить сначала целостность катушки мультиметром, затем установив щупы на силовые контакты  реле подносить достаточно сильный магнит с разных сторон корпуса реле для принудительного замыкания механических контактов - будет слышен щелчок контактов при этом будет звониться цепь, если на контактах нет окисления или нагара. в случае залипания контактов путем многократного воздействия магнита (подносить, убирать и т.д.) произойдет разлипание

Ремонт кондиционеров