Не включается канальный кондиционер ALMACOM AHD-60HM

Автор Тема: Не включается канальный кондиционер ALMACOM AHD-60HM  (Прочитано 626 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Михаил Александрович

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
« Topic Start: 30 Марта 2023, 11:25:40 »
Прошу консультации. Канальный кондиционер воздуха раздельного типа ALMACOM AHD-60HM в прошлом сезоне холодил не так активно как раньше, но пережили, вызвать спецов не получилось для проверки. Сейчас попытались запустить,  вентиляторы все работают, я компрессор не включается. В чём проблема? Может это быть из-за недостаточного давления газа в нём?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #1: 02 Апреля 2023, 22:50:43 »
Какое давление фреона? Компрессор проверили?

Михаил Александрович

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
« Ответ #2: 10 Апреля 2023, 05:40:13 »
Какое давление фреона? Компрессор проверили?
Если бы производители кондиционеров предусматривали в системе наличие манометра, то обязательно бы проверил, а так без привлечения специалиста как?
Был привлечён специалист, который определил не достаточное давление газа, остатки были сброшены, найдена причина утечки, устранено и заправлен газ.
Вывод: на данном кондиционере существует защита от включения компрессора при  не достаточном давлении газа!
А это далеко не всегда есть на кондиционерах.

Ремонт кондиционеров