Не стабильная работа кондиционера StarWind

Автор Тема: Не стабильная работа кондиционера StarWind  (Прочитано 5225 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

_Master_

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 39
« Topic Start: 14 Ноября 2013, 09:18:15 »
После дозаправки начались проблемы с работой у 24-го StarWind, до этого ничего подобного не было.
Краткое описание проблемы: после включения стандартно работает не более получаса, потом начинаются сбои, сперва выключается наружный вентилятор, потом с интервалом в пару минут вырубается компрессор.
После паузы в 20-30 минут начинают запускаться то вентилятор, то компрессор (с разной очерёдностью и кратностью), то могут одновременно заработать.
Какая вероятная причина?




Eresten

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 54
« Ответ #1: 14 Ноября 2013, 09:29:27 »
Да причин целая куча может быть, давайте, что бы сузить "область поисков" замеры температуры, давления, фотографии всего и вся - шильдика, испарителя, конденсатора и т.д.
А так долго гадать будем.


_Master_

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 39
« Ответ #2: 14 Ноября 2013, 09:38:12 »
Да причин целая куча может быть, давайте, что бы сузить "область поисков" замеры температуры, давления, фотографии всего и вся - шильдика, испарителя, конденсатора и т.д.
А так долго гадать будем.
Фотографии пока выложить не получится, по цифрам и состоянию расклад такой:
при температуре +24, давление 410А (7,3бар). Все контакты проверил - норма, конденсатор - норма (не вздутый), наружка свеже вымытая.

Eresten

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 54
« Ответ #3: 14 Ноября 2013, 09:44:46 »
Да причин целая куча может быть, давайте, что бы сузить "область поисков" замеры температуры, давления, фотографии всего и вся - шильдика, испарителя, конденсатора и т.д.
А так долго гадать будем.
Фотографии пока выложить не получится, по цифрам и состоянию расклад такой:
при температуре +24, давление 410А (7,3бар). Все контакты проверил - норма, конденсатор - норма (не вздутый), наружка свеже вымытая.
Параметр давления- 7,3бар указали какое, стояночное или это давление в рабочем режиме? если стояночное, то  тогда для +24 малова-то будет.

_Master_

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 39
« Ответ #4: 14 Ноября 2013, 09:47:54 »
Это рабочее давление, что нибудь можете сказать по вероятной причине поломки? Может спустить весь фреон и заправить по весам, как считаете?

Leon_2014

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 37
« Ответ #5: 14 Ноября 2013, 10:13:14 »
Это рабочее давление, что нибудь можете сказать по вероятной причине поломки? Может спустить весь фреон и заправить по весам, как считаете?
Всё равно мало инфы, что бы сказать по существу.
Фоток нет, давай ещё - давление перед капилляром и на порту всасывания, температура под флексом перед портом всасывания, температура трубы после конденсатора перед капилляром, вход-выход воздуха на внутреннем.
Причём все показатели должны быть измерены в рабочем состоянии и в течении часа раза 3-4!
Вот тогда можно будет и о причинах порассуждать.

Maxim

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 78
« Ответ #6: 14 Ноября 2013, 10:24:24 »
После дозаправки начались проблемы с работой
А какая была причина дозаправки? Техническое описание есть этой модели - выложи, посмотрим, может там есть что по твоему вопросу.

_Master_

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 39
« Ответ #7: 14 Ноября 2013, 16:20:58 »
Всем спасибо за советы и помощь в решении вопроса, проблема решена, спустил фреон, по весам заправил, всё заработало в штатном режиме.

Ремонт кондиционеров