« Topic Start: 01 Марта 2017, 22:19:38 »
приветствую всех! существует проблема:внутренний блок запускается,реагирует на команды. наружный молчит. на плате наружного блока моргают три светодиода. судя по кодам ошибок,высокая температура конденсации. может ли из за этого наружник не реагировать на команды? какой сигнал идёт по межблочке:цифровой или аналоговый?

Сплит-система Hi HAC-07F1A по акции 17 т.р.

144

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 347
« Ответ #1: 02 Марта 2017, 14:56:01 »
какая хрен разница какой там сигнал,если у тебя по высокому стоит машина? ну узнаешь ты протокол какой и что сделаешь?
Убирай ошибку и будет тебе счастье

ТИП

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 41
« Ответ #2: 08 Апреля 2017, 17:35:10 »
Если даже не пытается запуститься компрессор, то проблема в датчике высокого давления, а скорее в проводах датчика идущих к плате. Попробуйте поставить перемычку на плате вместо датчика. Провода бывает обламываются прямо у корпуса датчика из-за вибрации. Датчик должен быть замкнут в нормальном состоянии.

romanus

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
« Ответ #3: 08 Апреля 2017, 21:48:19 »
Проблема решена! Спасибо