напольный кондиционер Bork Y501

Автор Тема: напольный кондиционер Bork Y501  (Прочитано 5148 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

sun

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 40
« Topic Start: 20 Октября 2013, 21:38:20 »
 Получилось так, что в ремонт поступил  напольный кондишен Bork Y501 с утечкой, у которого на шильде нет нормы заправки. Как бы утечку устранили, но вот как заправлять данное чудо не знаем, вернее какая норма заливки фреона. Может кто из вас сталкивался, подскажите.
 

harper

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 36
« Ответ #1: 20 Октября 2013, 21:48:37 »
А вы попробуйте позвоните в представительство данного производителя, возможно они вам предоставят всю подробную информацию.


vasser

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 43
« Ответ #2: 20 Октября 2013, 22:07:52 »
 А стоит ли так заморачиваться. Есть обычный способ: накидываешь манометры, термометр  в испаритель и прикидываешь, если в помещении 25, то примерно на выходе получаем 15, а на испарителе должно быть +7 и примерно 7 барр на манометре, вот и вся заправка.

vasilek

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 15
« Ответ #3: 20 Октября 2013, 22:29:36 »
С заправкой кондеев все очень сложно, и если сам не знаешь дозу и марку, то не стоит и заниматься этим, лучше получить официальный ответ от производителя.

vavilov

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 20
« Ответ #4: 20 Октября 2013, 22:38:33 »
Я бы тоже не рискнул самостоятельно заправлять кандей, если даже производитель на своем сайте особо никакой информации не предоставляет.

vseslav

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 11
« Ответ #5: 20 Октября 2013, 23:00:04 »
Если не знаешь точную дозу, или не до конца уверен в параметрах, то можно попробовать заправить в режиме охлаждения, а вот через нагнетание можно и ошибиться.


sweet

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 9
« Ответ #6: 20 Октября 2013, 23:16:41 »
На мой взгляд можно ошибиться в любом случае, но пробовать можно. Потом включаете кондишен и проверяете его работу, самое главное, что бы вы устранили утечку.

Ремонт кондиционеров