Мигают все три лампочки кондиционер delonghi

Автор Тема: Мигают все три лампочки кондиционер delonghi  (Прочитано 28687 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

master

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 93
« Topic Start: 11 Февраля 2016, 22:13:27 »
при включении кондиционера в сеть издается звуковой сигнал, запускается вентилятор внутреннего блока, работает 5 секунд и уходит в ошибку- все три индикатора мигают. В чем может быть проблема?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #1: 12 Февраля 2016, 00:28:14 »
Именно в сеть, а не с пульта?
При этом на пульт реагирует?

144

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 347
« Ответ #2: 12 Февраля 2016, 08:06:55 »
А вот если подробнее вопрос? Хотя бы модель или фото? Это наверное трудно очень.
Поражает не желание пользователей получить нормальный ответ на свой вопрос. Чем подробнее спросишь,тем точнее ответят.

Доктор у меня болит спина,-на таблетку всё пройдет.?
Или например у меня сломалась машина Вольво,не горят фары. А этих вольв выпущено всяких видов тысячи,от легковушек мелких до американских грузовиков и карьерной техники.
Дэлонги с середины 80-х делает кондиционеры,каких только не делали,кстати есть модели и без лампочек ).
mos-cool@mail.ru,если не хочешь получать тупые ответы,то не задавай тупые вопросы
И скорее всего у mos-cool@mail.ru мобильный кондиционер. Но это я уже с помощью магии узнал.)))

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #3: 12 Февраля 2016, 09:16:16 »
И скорее всего у mos-cool@mail.ru мобильный кондиционер. Но это я уже с помощью магии узнал.)))
А мобильный кондиционер разделяется на внешний и внутренний блок? )))
В остальном все правильно: проблему нужно описывать максимально понятно для других и с точным названием модели.
Кстати, иногда в пользовательских инструкциях значение цветомузыки расписывают.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

master

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 93
« Ответ #4: 12 Февраля 2016, 13:57:43 »
На пульт реагирует(вкл/откл, mode). Но лапочки не перестают мигать, только через сеть можно сбросить.

master

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 93
« Ответ #5: 12 Февраля 2016, 14:12:13 »
Именно в сеть, а не с пульта?
При этом на пульт реагирует?


В книге по эксплуатации написано: чтобы запрограммировать тип установки(горизонталь/вертикаль), нужно положить перемычку между клеммами 4 и 5 на внутреннем блоке. При этом вентилятор внутреннего блока работает, но с пульта не отключается. Если снять перемычку, сразу выдает ошибку(мигают все три лампочки)

master

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 93
« Ответ #6: 12 Февраля 2016, 14:13:29 »
А вот если подробнее вопрос? Хотя бы модель или фото? Это наверное трудно очень.
Поражает не желание пользователей получить нормальный ответ на свой вопрос. Чем подробнее спросишь,тем точнее ответят.

Доктор у меня болит спина,-на таблетку всё пройдет.?
Или например у меня сломалась машина Вольво,не горят фары. А этих вольв выпущено всяких видов тысячи,от легковушек мелких до американских грузовиков и карьерной техники.
Дэлонги с середины 80-х делает кондиционеры,каких только не делали,кстати есть модели и без лампочек ).
mos-cool@mail.ru,если не хочешь получать тупые ответы,то не задавай тупые вопросы
И скорее всего у mos-cool@mail.ru мобильный кондиционер. Но это я уже с помощью магии узнал.)))


хреновй ты маг, да и читаешь не внимательно))))

master

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 93
« Ответ #7: 12 Февраля 2016, 14:31:31 »
И скорее всего у mos-cool@mail.ru мобильный кондиционер. Но это я уже с помощью магии узнал.)))
А мобильный кондиционер разделяется на внешний и внутренний блок? )))
В остальном все правильно: проблему нужно описывать максимально понятно для других и с точным названием модели.
Кстати, иногда в пользовательских инструкциях значение цветомузыки расписывают.

В этом и есть вся проблема, что в книге про мигание всех трех лампочек написано: ТРЕВОГА обратиться в сервисный центр)))
Межблочный кабель соединяется 5-и жилами- земля, нулевой, фаза на мотор, фаза на вентилятор и 4-х ходовой клапан. На внешнем блоке больше нет источников для питания, а на внутреннем еще много свободных клемм с тонкими проводками

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #8: 12 Февраля 2016, 17:08:19 »
На внешнем есть датчик температуры? Может его не подключили к внутрянке?
Схемы е ли есть скиньте

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #9: 12 Февраля 2016, 17:19:56 »
Система только сейчас смонтирована или уже работала?
Как смонтирована: напольное или потолочное исполнение?
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

144

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 347
« Ответ #10: 12 Февраля 2016, 17:24:37 »
А вот если подробнее вопрос? Хотя бы модель или фото? Это наверное трудно очень.
Поражает не желание пользователей получить нормальный ответ на свой вопрос. Чем подробнее спросишь,тем точнее ответят.

Доктор у меня болит спина,-на таблетку всё пройдет.?
Или например у меня сломалась машина Вольво,не горят фары. А этих вольв выпущено всяких видов тысячи,от легковушек мелких до американских грузовиков и карьерной техники.
Дэлонги с середины 80-х делает кондиционеры,каких только не делали,кстати есть модели и без лампочек ).
mos-cool@mail.ru,если не хочешь получать тупые ответы,то не задавай тупые вопросы
И скорее всего у mos-cool@mail.ru мобильный кондиционер. Но это я уже с помощью магии узнал.)))


хреновй ты маг, да и читаешь не внимательно))))

Тебе надо карму почистить. И мозги.
Если постоянно вчитываться в сообщения как твое,можно умереть на год раньше.
Это ТЕБЕ надо,чтобы я понял твой вопрос. А не наоборот.

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #11: 12 Февраля 2016, 17:41:14 »
144 не уподобляйся одному известному персонажу. Если есть интерес помочь, то давай попробуем. Если нет, то смысл к человеку приставать? Квалификация у всех разная. Если бы все во всем разбирались, то смысл форума?
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

master

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 93
« Ответ #12: 12 Февраля 2016, 19:18:47 »
На внешнем есть датчик температуры? Может его не подключили к внутрянке?
Схемы е ли есть скиньте
на внешнем : земля, ноль, 3,2,1 и есть еще на клеммной колодке :6,7 Но к ним ничего не подведено. Наружный блок еще не разбирался, догадки присутствуют , что при запуске ошибка выдается из за отсутствия датчика в наружном блоке. У меня есть в наличии датчик, который стоял на испарителе в змеевике-метал.наконечник. Если его на клемму 6,7 подкинуть ко внутр.блоку?
Система б/у, пустая (R-22)

master

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 93
« Ответ #13: 12 Февраля 2016, 19:22:28 »
для чего такой пусковой конденсатор на плате, с заземлением? на мотор вентилятора еще один стоит с двумя разъемами

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #14: 12 Февраля 2016, 19:45:42 »
Схему пришлите , чтобы можно было надписи прочитать - это нечитаемая, ничего не видно, на втором фото, вроде фокусировка есть, схема размытая


Скорее всего так и есть, может на внутрянке заглушка стояла, но его протерли - киньте на внутрянке на 6 и 7 ваш датчик, должно заработать


Номинал или фото конденсатора, да и по схеме можно посмотреть, как она будет

Ремонт кондиционеров