Мигают все три лампочки кондиционер delonghi

Автор Тема: Мигают все три лампочки кондиционер delonghi  (Прочитано 28613 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

master

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 93
« Ответ #15: 13 Февраля 2016, 19:35:28 »
Нет, полюсации нпт, это простой резистор
Если есть датчик LP  низкого давления, то не запустится


Кондиционер выдавал ошибку из за отсутствия датчика в наружном блоке, по схеме видно что он должен быть



Ремонт кондиционеров