Медная труба превратилась в решето

Автор Тема: Медная труба превратилась в решето  (Прочитано 16748 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Винт

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 34
« Ответ #15: 11 Марта 2016, 13:51:29 »
             Еще один момент это случилось там где трасса провисала вниз на 15 см, а остальная труба как новая получается в это место стекало масло с кислотой? можно ли промыть фреоновый контур?

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #16: 11 Марта 2016, 14:05:06 »
Для начала я советую сделать тест на кислотность.
Если кислота есть, то промыть промывочным фреоном, либо на худой конец хорошим количеством жидкого фреона. После поставить на всас антикислотный фильтр с последующим его удалением недели через 2 пользования кондиционером.
И что с самой системой. Если она остается и в тест будет положительным, то и блоки нужно промывать, масло менять.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #17: 11 Марта 2016, 14:57:06 »
Есть лучше способ, который не любят "ветераны холода"
Есть присадки специальные, я использую No Acid от компании Errecom
Впрысни как обычное масло и через пару недель сделай тест


А вот насчёт изменения кислотности масла напишу на форуме химиков. может подскажут, самому интересно стало

144

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 347
« Ответ #18: 12 Марта 2016, 08:54:56 »
Лакмусовая бумага,измеряет кислотность.
Немножко масла надо добыть и лакмусом проверить.

Винт

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 34
« Ответ #19: 12 Марта 2016, 20:25:31 »
               А как ей пользоваться этой бумагой и где ее купить в аптеке?

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #20: 12 Марта 2016, 20:37:02 »
Тесты на кислотность в любом холодильном магазине продаются. 6 шт около 2500р.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

роман : )

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 242
« Ответ #21: 13 Марта 2016, 14:25:50 »
не совсем в эту тему но всё же , в том году , на предприятии пищ.пром . батоны , сухари пекут и т.д. ставили кондиционеры , там у них была частично демонтированная система , так вот ламели на испарителях за 2 года работы превратились по прочности во что то сравнимое с пеплом от сигареты , достаточно дунуть и оставалось только позеленевшая медь, на заводе сказали что в воздухе ввиду тех процесса присутствует щёлочь 

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #22: 03 Сентября 2017, 10:56:27 »
... на предприятии пищ.пром . батоны , сухари пекут и т.д. ставили кондиционеры , там у них была частично демонтированная система ,
 так вот ламели на испарителях за 2 года работы превратились по прочности во что то сравнимое с пеплом от сигареты , достаточно дунуть и оставалось только позеленевшая медь, на заводе сказали что
в воздухе ввиду тех процесса присутствует щёлочь

"Едкий натр применяется во множестве отраслей промышленности и для бытовых нужд
--В приготовлении пищи: для мытья и очистки фруктов и овощей от кожицы, в производстве шоколада и какао, напитков, мороженого, окрашивания карамели, для размягчения маслин и придания им чёрной окраски, при производстве хлебобулочных изделий..."

"-- В качестве агента для растворения засоров канализационных труб, в виде сухих гранул или в составе гелей. Гидроксид натрия дезагрегирует засор и способствует лёгкому продвижению его далее по трубе."
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F#.D0.9F.D1.80.D0.B8.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5

Средство «Крот», состав:
Гидроксид натрия 40-60 %.
Вода дистиллированная - 25 %.
Гидроксид калия: от 5 до 10 %.
ПАВ неионизированные: 10 %
http://fb.ru/article/211287/krot-sredstva-dlya-prochistki-trub-jidkost-dlya-prochistki-trub-krot-otzyivyi-pokupateley

Разбавленное средство Крот хорошо очищает теплообменник от масляного пятна (лучше, чем бензин Калоша), свидетельствующего, что произошла утечка фреона.
После очистки необходима тщательная промывка водой.

Профессиональная промывка теплообменников щелочью:
http://www.ridan-nn.ru/ochistka_i_promyvka_teploobmennikov_shchelochyu

Обработка концентрированной щелочью - это великолепная рацуха по добыче меди из теплообменника.
Побрызгать на теплообменник концентрированной щелочью 130 руб/кг = 10 л. каустической соды - щелочи NaOH.
http://rushim.ru/product_info.php?products_id=175

 Аl ламели быстро разрушатся, остается промыть водой медные трубки и сдать в металлоприемку 330 руб/кг.



SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #23: 03 Сентября 2017, 12:38:40 »
           Добрый вечер.  Столкнулся с такой проблемой, была утечка фреона в сплите не мог найти где потом нашел труба медная девятка превратилась в решето, поржавела сантиметров 70 остальная нормальная, трубы 4 м толстостенная , поржавела метр от наружнего блока на трубки надет флекс и умотана алюминиевым  скотчем, почему она поржавела и превратилась в решето?

Скорее всего кислота...

Ну вот, теперь переживать буду.
Получается, что микроутечка на трубе это не заводской брак, а кислота в контуре проела трубу. Тест на кислотность не выполнен. :(

Cрок эксплуатации кондиционера MHI SRC40HG-S - 5 лет.
Все это время доливался фреон без устранения утечки.

За 5 лет газовая труба магистрали (12мм) потемнела до темно-бурого состояния, термофлекс пропитался маслом на расстоянии 5 м. на горизонтальном и вертикальном участке трубы вблизи внешнего блока.
Утечка была в толстой трубе, судя по пропитанному маслом термофлексу.
После вскрытия термофлекса явной утечки на этом участке с помощью нюхача-течеискателя VIGAM и аэрозоли EASY FINDER обнаружено не было.

Для локализации микроутечки был использован жидкарь (R410A) из холодильного контура, который надо было в любом случае стравить в атмосферу.
Подробно - тут.
http://forum.masterxoloda.ru/remont-drugoj-holodilnoj-tehniki/kak-najti-utechku-freona-samostojatelno/msg14737/#msg14737

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #24: 03 Сентября 2017, 12:57:19 »
Лакмусовая бумага,измеряет кислотность.
Немножко масла надо добыть и лакмусом проверить.
Какой диапазон кислотности масла допускается в холодильном контуре?

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #25: 03 Сентября 2017, 14:08:28 »
Есть лучше способ, который не любят "ветераны холода"
Есть присадки специальные, я использую No Acid от компании Errecom
Впрысни как обычное масло и через пару недель сделай тест

А вот насчёт изменения кислотности масла напишу на форуме химиков. может подскажут, самому интересно стало
Интересно, сколько живет контур с присадкой No Acid от компании Errecom,
 не теоретически, а на практике?
Что ответили химики?

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #26: 03 Сентября 2017, 14:11:28 »
               А как ей пользоваться этой бумагой и где ее купить в аптеке?
Тест кислотности выполняется полосками из бумаги.
Гораздо дешевле пробирок - 178 руб/100 тестов.
Производство - Экохим (С - Петербург).
http://rushim.ru/product_info.php?products_id=4684

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #27: 03 Сентября 2017, 14:48:29 »
... После поставить на всас антикислотный фильтр с последующим его удалением недели через 2 пользования кондиционером.
И что с самой системой. Если она остается и в тест будет положительным, то и блоки нужно промывать, масло менять.
Согласно инструкции, время для чистки фильтром - 72 часа.
А что если
1 - антикислотный фильтр на всас поставить и не убрать его через 2 недели,
а гораздо позже через 3 года?
2 - антикислотный фильтр на всас поставить и дополнить его байпасом с 1 вентилем?
3 -  антикислотный фильтр на всас поставить и дополнить его байпасом с 3 вентилями,
 т.е. 2 вентиля закроют фильтр по окончании чистки, а будет открыт 3 вентиль,
который байпасирует фильтр -  ?

Главный вопрос.
Не появится ли утечка в фильтре, заблокированном 2 вентилями летом,
если закрытие фильтра происходило зимой.
Ситуация вполне реальна, если внутри фильтра заперт жидкий фреон и диаметр трубы 2 дюйма.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #28: 03 Сентября 2017, 15:26:17 »
                Фото не сделал, я запаял этот участок трубки и качнул фреона затем опустил ее в ванну с водой мелких дырочек было штук 30, а что за кислота?
Серная  ;D.
А если серьезно, то холодильное масло при контакте с водой образует кислоту (масло для 410-го фреона окисляется даже при непродолжительном контакте с воздухом,т.к. оно очень гигроскопично). Также кислота образуется при подгорании обмоток компрессора ну и вообще при сильном перегреве масла.
Из утверждения следует, что вакуумирование необходимо при монтаже кондиционеров на R410A. Продувка фреоном при монтаже не гарантирует отсутствие кислоты в контуре.

Волшебник

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 43
« Ответ #29: 13 Декабря 2017, 17:56:41 »
Клубни добрый день, похожая ситуация у меня была на Самсунге, Заварил уехал , через неделю опять дырочка но только рядом, все это на всасе происходило во внутреннем блоке, я удалил этот участок и все прошло

Ремонт кондиционеров