SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #30: 14 Июля 2018, 10:14:27 »
похожая ситуация у меня была на Самсунге, Заварил уехал , через неделю опять дырочка но только рядом, все это на всасе происходило во внутреннем блоке, я удалил этот участок и все прошло
MHI FDC308 - силовой провод пропалил дыру в трубе по нагнетанию.
Газ - R22.
Кондиционер работает на серверную.
Соответственно, компрессор греб воздух весной не один час, отключаясь по тепловухе внутри компрессора.
Результат - паленое масло Изумрудного, купоросного цвета.
Труба была запаяна, заправлен фреон.
Результат - нет компрессии у компресора (поршневик).

Был установлен спиральник и фильтр кислотный запаяны 3 свища в конденсаторе (кислота).
Контур был промыт жидкарем R22.
Результат через неделю - опять утечка в конденсаторе.

Вывод:
Изумрудное, паленое масло в контуре - кондиционер в утиль.
Реанимация не рентабельна, высокая вероятность появления свищей от кислоты.

Волшебник

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 43
« Ответ #31: 21 Июля 2018, 16:34:41 »
Меня на днях пригласили в высотки в Грозном, там стоят врв Самсунги турецкие, в общем там экзема пошла стали пропускать внутренние блоки их там 540 шт, трубки на испарителе в правой части с торца где колено, я не стал их варить сказал им меняйте блоки но они не хотят

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #32: 21 Июля 2018, 17:15:07 »
Меня на днях пригласили в высотки в Грозном, там стоят врв Самсунги турецкие, в общем там экзема пошла стали пропускать внутренние блоки их там 540 шт, трубки на испарителе в правой части с торца где колено, я не стал их варить сказал им меняйте блоки но они не хотят
Есть хрень такая, утечки устраняет изнутри контура, заливается как масло, вместе с фреоном.
Продавец на выставке хвалил эту химию.