Медная труба превратилась в решето

Автор Тема: Медная труба превратилась в решето  (Прочитано 16777 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #15: 03 Сентября 2017, 14:48:29 »
... После поставить на всас антикислотный фильтр с последующим его удалением недели через 2 пользования кондиционером.
И что с самой системой. Если она остается и в тест будет положительным, то и блоки нужно промывать, масло менять.
Согласно инструкции, время для чистки фильтром - 72 часа.
А что если
1 - антикислотный фильтр на всас поставить и не убрать его через 2 недели,
а гораздо позже через 3 года?
2 - антикислотный фильтр на всас поставить и дополнить его байпасом с 1 вентилем?
3 -  антикислотный фильтр на всас поставить и дополнить его байпасом с 3 вентилями,
 т.е. 2 вентиля закроют фильтр по окончании чистки, а будет открыт 3 вентиль,
который байпасирует фильтр -  ?

Главный вопрос.
Не появится ли утечка в фильтре, заблокированном 2 вентилями летом,
если закрытие фильтра происходило зимой.
Ситуация вполне реальна, если внутри фильтра заперт жидкий фреон и диаметр трубы 2 дюйма.

Ремонт кондиционеров