Медная труба превратилась в решето

Автор Тема: Медная труба превратилась в решето  (Прочитано 16771 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #15: 03 Сентября 2017, 12:38:40 »
           Добрый вечер.  Столкнулся с такой проблемой, была утечка фреона в сплите не мог найти где потом нашел труба медная девятка превратилась в решето, поржавела сантиметров 70 остальная нормальная, трубы 4 м толстостенная , поржавела метр от наружнего блока на трубки надет флекс и умотана алюминиевым  скотчем, почему она поржавела и превратилась в решето?

Скорее всего кислота...

Ну вот, теперь переживать буду.
Получается, что микроутечка на трубе это не заводской брак, а кислота в контуре проела трубу. Тест на кислотность не выполнен. :(

Cрок эксплуатации кондиционера MHI SRC40HG-S - 5 лет.
Все это время доливался фреон без устранения утечки.

За 5 лет газовая труба магистрали (12мм) потемнела до темно-бурого состояния, термофлекс пропитался маслом на расстоянии 5 м. на горизонтальном и вертикальном участке трубы вблизи внешнего блока.
Утечка была в толстой трубе, судя по пропитанному маслом термофлексу.
После вскрытия термофлекса явной утечки на этом участке с помощью нюхача-течеискателя VIGAM и аэрозоли EASY FINDER обнаружено не было.

Для локализации микроутечки был использован жидкарь (R410A) из холодильного контура, который надо было в любом случае стравить в атмосферу.
Подробно - тут.
http://forum.masterxoloda.ru/remont-drugoj-holodilnoj-tehniki/kak-najti-utechku-freona-samostojatelno/msg14737/#msg14737

Ремонт кондиционеров